通风咨询
南北棚长96米,宽13米,网架5米一个,三趟过道一道1米,棚高3.2.装的160的通风管加侧窗. 南头风机5个,四个1.4*1.4,上面一个1米*1米的. 鸡14天了通风管全部打开,白天侧窗开二公分,用的一米的风机常转.晚上侧窗关闭风管开着一米风机转一分钟停10秒.望老师们指点指点刚接触这一行对通风不是很明白.忘加图片了
只要空气质量好这样通风可以,当你感到有局部出现闷或温度高的地方,就把这个地方的侧窗开的稍微大点。
黄哥 发表于 2017-6-13 06:08 static/image/common/back.gif
只要空气质量好这样通风可以,当你感到有局部出现闷或温度高的地方,就把这个地方的侧窗开的稍微大点。
就是到晚上天凉了就把侧窗关上了,老是感觉给通风跟不上里样。
黄哥 发表于 2017-6-13 06:08 static/image/common/back.gif
只要空气质量好这样通风可以,当你感到有局部出现闷或温度高的地方,就把这个地方的侧窗开的稍微大点。
现在这个季节晚上凌晨3点以前也可以开点小窗吧,白天想用个1.4的风机朋友说鸡小不叫我用这样对吗
小风机开1分钟,停10秒没有什么意义,现在鸡舍外温度较高,小风机一直开着也没有问题。或者采用智能型风机控制器,定时循环控制与温度控制联动,即温度低于设定下限,风机定时循环控制,温度超过设定上限,风机一直运转,适合白天与夜间温差变化的情况。微信18104068389 277535809 发表于 2017-6-13 07:22 static/image/common/back.gif
现在这个季节晚上凌晨3点以前也可以开点小窗吧,白天想用个1.4的风机朋友说鸡小不叫我用这样对吗
晚上3点前可以开点侧窗。
白天温度高的时候可以用一个大风机
大海波涛 发表于 2017-6-13 07:27 static/image/common/back.gif
小风机开1分钟,停10秒没有什么意义,现在鸡舍外温度较高,小风机一直开着也没有问题。或者采用智能型风机 ...
怎么这么设置啊就是温控和时控循环用吗
大海波涛 发表于 2017-6-13 07:27 static/image/common/back.gif
小风机开1分钟,停10秒没有什么意义,现在鸡舍外温度较高,小风机一直开着也没有问题。或者采用智能型风机 ...
您说的是白天还是晚上老师。
用智能型畜禽舍风机控制器,可以实现定时循环控制与温度控制联动,即温度低于设定下限,风机定时循环控制,温度超过设定上限,风机一直运转,适合白天与夜间温差变化的情况。即夜间温度低,自动进行定时循环控制,白天气温逐渐升高,超过温度上限后风机一直运转,温度继续升高,自动开启第二组风机,或第三组风机运转。 大海波涛 发表于 2017-6-13 12:20 static/image/common/back.gif
用智能型畜禽舍风机控制器,可以实现定时循环控制与温度控制联动,即温度低于设定下限,风机定时循环控制, ...
谢谢我这个温控表不知道有没有这个功能
其实大家在谈论通风问题以前,一定要明白楼主是哪里的,你要是南方的,北方的同行给你意见估计有点不太合理吧 还是感觉以鸡群实际的体感温、湿度为准,进行调控环境更有意义。
页:
[1]