您好老师您能给我详细介绍一下怎么从新弄吗?
就接我跟你说的那个、比如说你就4间鸡舍、靠风机那间开1个口、第二间开2个、靠风机最远那间开三个通风口、现在明白了
老杨头 发表于 2017-6-11 14:10 static/image/common/back.gif
就接我跟你说的那个、比如说你就4间鸡舍、靠风机那间开1个口、第二间开2个、靠风机最远那间开三个通风口 ...
能加你为好友聊聊吗?
277535809 发表于 2017-6-11 14:18 static/image/common/back.gif
能加你为好友聊聊吗?
可以啊
老杨头 发表于 2017-6-11 14:10 static/image/common/back.gif
就接我跟你说的那个、比如说你就4间鸡舍、靠风机那间开1个口、第二间开2个、靠风机最远那间开三个通风口 ...
您的意思是通风口开的多了形成真空啦
277535809 发表于 2017-6-11 14:19 static/image/common/back.gif
您的意思是通风口开的多了形成真空啦
跟你说过的、风也会走近道
老杨头 发表于 2017-6-11 14:20 static/image/common/back.gif
跟你说过的、风也会走近道
您的意思是风都叫他从北边进
277535809 发表于 2017-6-11 14:19 static/image/common/back.gif
您的意思是通风口开的多了形成真空啦
还不明白?你有90米长的棚,每间1根通风管、对着1根\就不2根。离风机最远那间全开、弟二间全开、第三间全开、到中间开2间、离风机2间开1间的、如果氧气不够、再以此加、再不够把湿帘当通风口用
老杨头 发表于 2017-6-11 14:27 static/image/common/back.gif
还不明白?你有90米长的棚,每间1根通风管、对着1根\就不2根。离风机最远那间全开、弟二间全开、第三间全开 ...
明白了老师谢谢您的指点
老杨头 发表于 2017-6-11 14:27 static/image/common/back.gif
还不明白?你有90米长的棚,每间1根通风管、对着1根\就不2根。离风机最远那间全开、弟二间全开、第三间全开 ...
我现在是风机那边现在没有鸡全部堵着那.有鸡的地方是全部打开了,开小窗的时候是不是也可以按您这样开法
277535809 发表于 2017-6-11 14:31 static/image/common/back.gif
我现在是风机那边现在没有鸡全部堵着那.有鸡的地方是全部打开了,开小窗的时候是不是也可以按您这样开法
...
嗯呐