求问,如何缩小锅炉端和风机端的温差
风暖锅炉,只有一个探头。大家畅所欲言http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/24.png冬季还是夏季?
室内锅炉还是室外?
两端有点温差不要紧,控制好波动就行,别忽高忽低太大没大问题,另外,温度低的一端不要低到冷应激的程度,高的一端别高到能热坏鸡就行,用热风炉基本控制不到一致,如果风炉在外面更好,不过估计很少这么安装的
开锅炉时还是开风机时?
用锅炉时,风带靠近锅炉的地方把风带出风口捆上几个。
:dizzy: 调整进风口的大小来协调,如果风机端高,就把靠近风机端的进风口稍微调大点,如果反之就反调。
你的锅炉上没有探头吗?应该棚内一个探头,锅炉上一个探头呀。 余罪 发表于 2017-5-23 21:35 static/image/common/back.gif
你的锅炉上没有探头吗?应该棚内一个探头,锅炉上一个探头呀。
我就是说的棚里一个探头,不能分区加热
页:
[1]