Aa目标大排 发表于 2017-5-22 10:40:36

请教老师

舍长76米宽9米,网改笼,6块3米x1.4米的湿帘在侧墙上怎么分布最合理?大风机在西边,。另外这种棚还用负压表吗?有通风管和小窗,。

东营翠竹 发表于 2017-5-22 13:19:08

负压表可以让你降温时,是需要开风机还是开窗

执业兽医师老李 发表于 2017-5-22 13:54:11

风机与窗不得同时开么?!

执业兽医师老李 发表于 2017-5-22 13:57:21

这个棚不长不宽,怎么分布不十分关键,全在侧墙的一头也可,但水帘面积确实不够,最好再加两块。

傻瓜式通风系统 发表于 2017-5-22 15:59:35

湿帘集中在前端效果最好,能够保证整体风速,不知道你这个鸡舍多高,风机大概要8台左右,湿帘面积是按风机数量配套的,一台大风机配合6平方湿帘,笼养负压表是必需品,通过负压控制送风距离与落点

黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-5-22 19:10:12

建议你这样的鸡舍不要改笼养!
页: [1]
查看完整版本: 请教老师