你看这样的出气均匀吧,想达到这种效果管子的进风和出风的面积要大致相同,200的管子打双排25的孔,距离20 ...
看不清
战立青 发表于 2017-4-12 06:45 static/image/common/back.gif
两根管子。那种孔合适。同样32的孔。间隔20公分
你这两个方法都行,只是两排孔太近。你应该让两排孔的角度按照45度斜吹向房顶。就是两排孔心到园心的连线是90°。小孔总面积不超过两端进风口的95%,这样在风机的吸力下,才能形成负压,保证各处小孔的出风量均匀。这好像是陈志华老师的通风理念吧!不知道对不对,希望参考。
战立青 发表于 2017-4-12 06:45 static/image/common/back.gif
两根管子。那种孔合适。同样32的孔。间隔20公分
两排孔隔得太近
为什么要用那么大的孔呢,两排孔距离15公分就差不多是四十五度了,打孔的时候两侧留出来70公分,其余的平均分部,(200×200)÷(小孔直径×小孔直径)×2得出来需要多少个孔
通风布局方面有什么问题可以加我微信18642782914
东营翠竹 发表于 2017-4-12 07:36 static/image/common/back.gif
两排孔隔得太近
离了有8公分