ynzdkz 发表于 2017-3-14 15:59:26

改变频环控风机系统

朋友两个鸡房,新鸡房环控风机控制系统买的是成品变频器控制系统,旧鸡房用的是一路温度控制加手动调变频器,各控制一台风机,共两台风机。(他自己买的变频器)。他想把旧鸡房的环控风机改成新鸡房相同的变频控制方式。新鸡房的环控变频器为丹弗斯,旧鸡房的变频为三晶国产变频器。大概要求如下:    1、设定温度区间,变频器在温度区间以15HZ-50HZ调速,如果高于区间最高设定值,启动第二台风机。
    2、如果温度下降,停止第二台风机,变频控制风机在设定温度区间调速。
    3,、温度低于设定温度最低值,以最低转速15HZ运行。
    4、设置手动和自动控制。



ynzdkz 发表于 2017-3-15 10:44:40

经过验证利用温控表输出4-20ma,和变频器自带PID无法达到快速调整变频器频率。:L:L
页: [1]
查看完整版本: 改变频环控风机系统