时控加温控最好,当时控不能满足通风要求是就常开。
假设常开风机,负压已达到极限了,是不是就要考虑开小窗了啊?现在鸡8天了我往下拿了一格风机挡板负压达到8了,可以接受吗? 220克左右 Mr2015 发表于 2016-11-27 09:19
假设常开风机,负压已达到极限了,是不是就要考虑开小窗了啊?现在鸡8天了我往下拿了一格风机挡板负压达到 ...
负压是8没问题。 黄哥 发表于 2016-11-27 09:23
负压是8没问题。
谢谢了,感谢您的解答:P Mr2015 发表于 2016-11-27 09:19 static/image/common/back.gif
假设常开风机,负压已达到极限了,是不是就要考虑开小窗了啊?现在鸡8天了我往下拿了一格风机挡板负压达到 ...
8天的小鸡不需要多少氧气,现在的逐渐加大通风是为以后通风做准备。
支持一下 楼主加油
多少鸡?鸡舍面积,通风量是否足够?这个季节通风管作为进风口面积足够的情况下就不要开窗
循序渐进通风的具体措施是慢慢放下挡风板,通风量大小在于你风机的排风量,当风机不够时再加风机,通过增减进风口控制负压,还有笼养肉鸡不要对负压过于要求,笼子的高度决定了和平养的差异,
第八天通风过道能感觉到风速 ,个人感觉有点可怕!
具体问题可以私信我,通风问题不是一两句能说清楚的 华升_j22CC 发表于 2016-11-28 09:55
多少鸡?鸡舍面积,通风量是否足够?这个季节通风管作为进风口面积足够的情况下就不要开窗
循序渐进通风的 ...
谢谢您,有不懂的一定会多多请教您 zyyjh 发表于 2016-11-27 16:02
支持一下 楼主加油
加油 东营翠竹 发表于 2016-11-27 11:07
8天的小鸡不需要多少氧气,现在的逐渐加大通风是为以后通风做准备。
说的一点也没错
页:
1