梁占红 发表于 2016-11-22 07:50:41

极低温状态下通风风向问题

鸡棚状态,11米宽,65米长。暖风炉供暖。一个大风机开80秒停220秒。平时都是开小窗3-4厘米。风口风速3.2m/秒。目标温度27-28。外界温度-7。但是从昨天开始刮北风,外界温度下降。就开始把北边的小窗关住,但温度一直稳定不下来。晚上23:00左右又把南边小窗关住,只留靠近锅炉的那一个,并开到最大。温度就稳定了。5小时后进鸡棚感觉空气还可以,没感觉憋闷。(没负压表)
也知道这样做不合理,但没更好的办法。诸位老师遇到这种情况都是怎么处理的。求分享

黄哥(黄瑞强) 发表于 2016-11-22 10:33:35

先换小风机,然后根据风速调小侧窗,这样能保证舍内前后换气均匀;如果有通风管,关闭所有侧窗,只用通风管,你的这做法感觉不太妥当,一点建议供参考。

梁占红 发表于 2016-11-22 15:08:38

黄哥 发表于 2016-11-22 10:33 static/image/common/back.gif
先换小风机,然后根据风速调小侧窗,这样能保证舍内前后换气均匀;如果有通风管,关闭所有侧窗,只用通风管 ...

我也觉着这样不妥,
1没小风机,
2没通风管,
3变频30以下百叶打不开
4锅炉功率还有点小
5人员少一次性清粪
真是考验人呐!

易禽宝-张三 发表于 2016-11-22 15:58:14

此题无解,先别管负压了,应风吹是主要的。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2016-11-22 16:50:02

梁占红 发表于 2016-11-22 15:08
我也觉着这样不妥,
1没小风机,
2没通风管,

如果风机是用变频常工作,在外面把风机的百叶窗支起来。

梁占红 发表于 2016-11-22 20:05:19

黄哥 发表于 2016-11-22 16:50 static/image/common/back.gif
如果风机是用变频常工作,在外面把风机的百叶窗支起来。

应风吹是什么意思?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2016-11-22 20:13:24

梁占红 发表于 2016-11-22 20:05
应风吹是什么意思?

应该是“硬风吹”吧

易禽宝-张三 发表于 2016-12-4 13:16:08

能不能用袋子挡下风机。

辽宁鸡坚强 发表于 2016-12-4 17:31:13

一鸣远扬 发表于 2016-12-4 13:16 static/image/common/back.gif
能不能用袋子挡下风机。

你说的对 冬季变频长开 不如挡风机时控

林贵村 发表于 2017-1-3 21:19:44

变频器用大牧人的风机,或能支撑的风机,变频一开百叶就推开了