鸡日良辰 发表于 2016-11-15 21:47:48

新建鸡舍,谁能给个准确答案?湿帘的安装位置?

请问老师们,湿帘安装在鸡舍的前端一整块的好,还是平均分配到后端好?有人说全部安装在前端,那后端还有四五十米没有湿帘行吗?如行的话请讲讲这是什么道理,本人一直觉得湿帘各个地方分布开降温效果会好些,就像风扇在哪里哪里就风凉一样!

华南设备,小高 发表于 2016-11-15 22:00:08

要靠前,前山墙一面肯定少不了,如果鸡舍长度接近标准化长度就需加上两侧墙,不过也要靠前,原理很简单风会走最近的风口,如果后侧端有水帘的话鸡舍前半身基本没风速,具体位置尺寸需要具体设计

鸡日良辰 发表于 2016-11-15 22:04:14

华南设备,小高 发表于 2016-11-15 22:00
要靠前,前山墙一面肯定少不了,如果鸡舍长度接近标准化长度就需加上两侧墙,不过也要靠前,原理很简单风会 ...

好的,有点明白了,就是怕后面的鸡会热,所以感觉后面也应该加水帘才凉快。

华南设备,小高 发表于 2016-11-15 22:18:05

鸡日良辰 发表于 2016-11-15 22:04 static/image/common/back.gif
好的,有点明白了,就是怕后面的鸡会热,所以感觉后面也应该加水帘才凉快。

鸡舍后端的风速会大于前端,且要装水帘导流板使得前后温差极小,所以设计装备合理情况下,不存在后面热

蛋鸡小哥 发表于 2016-11-15 22:32:57

华南设备,小高 发表于 2016-11-15 22:18
鸡舍后端的风速会大于前端,且要装水帘导流板使得前后温差极小,所以设计装备合理情况下,不存在后面热

总感觉湿帘那头凉快。风机少吗

鸡日良辰 发表于 2016-11-15 22:47:47

蛋鸡小哥 发表于 2016-11-15 22:32 static/image/common/back.gif
总感觉湿帘那头凉快。风机少吗

风机不少,我也这么个感觉。

guotao1197 发表于 2016-11-15 22:51:22

前端好

guotao1197 发表于 2016-11-15 22:52:37

朋友水帘都放前端、空气从前到后

梦幻★水晶 发表于 2016-11-16 07:52:09

蛋鸡小哥 发表于 2016-11-15 22:32
总感觉湿帘那头凉快。风机少吗

纵向通风下前后端肯定多少有些温差,只要在可接受范围内就行。至于湿帘的安装两者皆可,要根据你所建鸡舍的具体情况而定,不妨发上来,让大家都帮你参谋参谋。

导演我死哪 发表于 2016-11-16 09:29:49

在辽宁那边看的基本都是装在前半部分,山墙上有的有有的没有,一半一半吧

李明养殖设备 发表于 2016-11-19 16:34:20

知道水帘和风机配套使用的原理了就不难知道怎么安装了

李明养殖设备 发表于 2016-11-19 16:35:39

空气一定要形成对流才能流通,降温

高唐种鸡 发表于 2016-12-2 21:00:06

温差大原因一般是风速没达到,或者水帘面积不够

易禽宝-张三 发表于 2016-12-7 14:42:22

前后都要加,前山墙多加,后面少加。还有就是你装多少台风机,如何少的话还是均匀加,如果足够多能够拉起足够风速的话前多后少。

易禽宝-张三 发表于 2016-12-7 14:45:37

使用水帘后,舍内前后肯定有温度差,而且肯定近风机端的一段地区热,虽然风速大但相对还是热,所以还是要加水帘的。

页: [1] 2
查看完整版本: 新建鸡舍,谁能给个准确答案?湿帘的安装位置?