1、通风系统运行的顺序:这里所说的一级二级等通风,并不是控制器上的通风级别,而是说通风由小到大,应该如何过渡。① 1级最小通风以定时钟控制,不考虑温度,也就是温度低也要进行最小通风。最小通风的空气都是通过侧墙上的由负压控制进风口进入鸡舍的。
当温度刚刚超过设定温度时,此时,1级最小通风的排风扇由温度控制并一直运行。所有的风通过侧墙上的负压控制的进风口进入鸡舍。解释:在鸡的育雏期,鸡舍内的温度还是依靠供暖来维持,但要设定一个最小的通风量,即时间控制,比如五分钟一个循环,一次开5秒。当鸡越来越大,可以过渡到温度控制。这时候我们一般都是设置一个0.5-1度的回温差,因为往往排风扇停止了,舍内温度还在下降。一个很大的问题是我们很多个体的鸡舍,都是小风窗的大小都是手动控制的,所以要根据负压实时调整。
② 最小通风的2级最大通风就是所有最小通风的排风扇100%时间运行。所有的进入鸡舍的风从侧墙负压控制进风口进入。
解释:一般我们都设置一个最小通风风扇,当这个风扇100%运转,还满足不了通风的要求,再考虑增加风扇。
③ 3级通风:更多的排风扇启动,侧墙进风口100%开启
解释:当排风扇越开越多,小窗100%开启还不能满足负压要求的时候,就可以考虑纵向通风了。
④ 4级通风:更多的纵向风机开始运行。纵向通风的进风口作出反应,进风口靠负压控制开启。最后的纵向风机应该在26.0℃ 开启。
解释:最后一个大排风扇到26度以上再开,无论哪个日龄的鸡,26度以下是不会中暑的
⑤ 6级通风:当温度达到28℃和相对湿度低于70%时,就可以启用水帘水泵。
解释:温度再高,就可以用水帘降温了
28日龄前禁止使用纵向通风1.14日龄前,经过鸡背的风速应该尽可能低, < 0.20 m/s。应该考虑静止空气温度。2. 15-21日龄,风速应该不超过0.51m/s的水平。用过渡通风系统。应该考虑体感温度。3. 22-28日龄,要限制风速不超过1.02m/s。用过渡通风系统。应该考虑体感温度4. 29日龄以后,风速不受限制,可以考虑用水帘蒸发降温系统。要考虑体感温度和相对湿度。为了获得最好的生产成绩,通常你应该考虑体感温度(14日龄以后)而不是实际温度。决不能以人的感觉进行通风。
解释:除去极热的天气,28天以前纵向通风是比较危险的,即便是夏天也要考虑再三,今年夏末,有一个养殖场总想把鸡舍内的温度拉到控制器的设定温度,从五六天就开始大量通风,13天后用了纵向通风,20天左右更是用上了水帘,很可惜的是鸡群严重感冒,养殖指标很差,我们可能能够监控温度,但体感温度却不得不考虑,因为我们看不见它。
图一、鸡舍内部设计
图二、鸡舍外围设计
有关最小通风:
1最小通风 这个系统最佳的方式是横向通风。用在寒冷季节育雏期时。鸡位的风速较低(< 0.20 m/s ),气体交换的时间频率较长。这个系统是为了保证空气质量和稍微的控制温度变化。侧墙的进风口必须使空气直接打到鸡舍的房顶。解释:这个问题需要好好解释一下,大约在2005年以前,国内规模化养殖场最小通风都是采用横向通风,06年后逐渐被大部分养殖场弃用,改为设置一个纵向大排风扇为最小通风风扇,采用过渡通风的方式来解决最小通风的问题。国外的最小通风方式本身没有问题,国内为什么要改呢?这的确是个国内外差异的问题:1. 供暖方式不同:国外大都是分区供暖,横向通风在国内的供暖方式下可能造成有鸡区后端温度过低。而用一个纵向风扇则能把前端的热风向后拉,可以避免这种情况出现(这种方法也不是没有问题,会造成前端温差过大,这种通风方式,应该把育雏间后移)2. 鸡舍密封不严:因大排风扇、出粪地沟等密封不严,最冷的地方是鸡舍最后端,用侧排会直接造成冷空气渗到有鸡区后端间,同样会造成有鸡区后端过冷的问题。3. 死角过多:国内有些鸡场侧排安装数量有限,造成两个侧排风扇之间有大面积的通风死角区。我们是在寒冷时间采取了应该在温暖季节才使用的过渡通风。下面我我仍以横向通风和过渡通风结合的方式来介绍,用纵向大排进行最小通风的老板可以根据自己鸡场的情况适当变通一下。
2最小通风需要首先考虑的问题:1. 把鸡舍漏风的地方堵好(鸡舍尽可能密闭)
2. 进风口处的负压3. 通过进风口进入鸡舍的风速(产否能达到鸡舍的最高处)4. 最小通风要用循环定时钟控制5. 相对湿度的控制( 45 - 65 %)6. 加热器的类型
最小通风恰当运行和保持地面干燥的因素。
解释:因为出于动物福利的考虑,美国肉鸡的饲养都是地面垫料平养的,所以才出现“保持地面干燥”这样的语言,只要通风合理、良好,无论冬夏,鸡群每天排泄的水分都可以通过通风排出鸡舍,如果出现舍内湿度过大,甚至垫料板结,往往是通风出了问题——垫料干湿程度能够很好的体现我们的通风合理度。同理,虽然现在国内笼养和网养是主流,我们还是可是说,鸡群感不感冒是体现的们通风合理程度的重要指标。1.为了在最少数量的风机开启时达到必要的负压,鸡舍必须尽可能的密闭。解释:密闭不严的地方会在负压通风时形成贼风,有贼风的地方是鸡最容易感冒的2. 进风口必须根据排风量的变化而变化,始终是根据鸡舍的宽度来控制鸡舍的(内外压力差)来进行通风。(重力适当或悬挂的可调解装置)解释:进风口必须用负压来控制开口的大小3. 进风口必须能把空气直接打到房顶上,预防落到地面,以提高聚集在房顶的能量的利用率。解释:这个不用解释了,我在前言里着重强调了4.舍温必须足以使外界进入的空气膨胀( > 55°F/13°C )来增加空气容纳潮气的能力,降低相对湿度。解释:这是针对地面平养鸡群所说的,冷空气含水量低,在进入鸡舍和热空气良好混合后,蓄水能力大大增强,能够吸收大量空气中的水分,保持空气湿度,进而保证垫料的干燥。5. 固定功率排风扇以定时钟控制,如果使用变频排风扇转速由温度控制。解释:注意,变频风扇必须结合负压控制的进风口使用,国内的变频风扇往往和通风管钻眼一样:只起缓进风的作用,是退而求其次的做法。6. 纵向通风的风扇的百叶窗必须是不漏风或者在寒冷的天气把它密封解释:上一期我们也提到了这个问题,下面还有远红外相机照片说明这个问题7. 当鸡舍长度超过76米的时候,最小通风最好是横向通风。当侧墙风机开启的时候,只使用风机对侧墙上的进风口。解释:侧排在南墙或东墙,进风口用北墙或西墙进风,如果使用同侧墙上的进风口,会造成较重的通风短路。
冷热空气的运动方向和与湿度的关系如下(图五):
热空气总是上升,冷空气总是下降 ,温度上升,湿度下降,温度降低,湿度增加。
解释:热空气密度小,向上飘,冷空气密度大往下沉,越往上气温越高。我们的鸡舍,如果地面25度左右,网面温度可能有30度,棚顶的温度往往超过40度。空气的冷热流动性是一切通风的基础。
图六
这种漏风很容易造成附近的鸡感冒,在负压通风时更严重!
有关进风小窗(图八、图九):图八
图九
新建设的鸡舍大多采用类似第一张图片的的成品小窗,而现在很多原来比较老一点的鸡舍,往往是自己做的小窗或是老式小窗,如上图,既没有盖板,也没有侧挡风板,好在老板自己在上面加上了盖板。
我们可以在养殖场看到不合适的小风窗(图十):
没有盖板的风窗:冷空气在负压下快速进入鸡舍,然后打在棚顶上,立即折向下面,直接吹到鸡身上。我的PS技术就是个渣,大家受点罪勉强看吧。自制的风窗:两个问题:一是没有风向盖板,二是风窗安装在鸡舍外墙侧,墙体上方严重挡风,进来的风只能平向流动,很快下落到鸡身上(图十一、图十二)
冷空气直顶屋顶,侧面漏风,下面漏风,侧面和下面进来的冷空气进来后会顺墙而下,让在墙根里休息的鸡感冒。
红外线照片如下(图十四、图十五):
越白的地方温度越高,越黑的地方温度越低,老式的风窗,安装不合理的风窗:冷空气四处飘散,行程很短,得不到很好的混合,对鸡造成严重威胁。
新风窗,良好的负压下,冷空气不四下飘散,行程长,冷空气随着行程的增加温度升高,最后和舍内热空气浑然一体。所以说,小风窗是我们能够正确、良好通风的基础,下一期我们会探讨如何让小风窗和负压结合,更好的掌握通风。
能不能多角度拍摄一下自己加装的盖板这个窗户就是风速太小会造成冷空气直接降下鸡在地面还好 网上 笼养冬天都容易造成感冒 热成像仪哪里买的啊 感觉应该是管理规模化鸡场必备 好文章,规模化养殖户必读
过于标准化的通风理论,不能满足于我们太不标准化的鸡舍。如果考虑太多可能就成了误区。
我们需要更多的是知道基本通风理论既可,数据无意义,因为我们鸡舍各不同。
一鸣远扬 发表于 2016-11-16 07:07
过于标准化的通风理论,不能满足于我们太不标准化的鸡舍。如果考虑太多可能就成了误区。
我们需要更多的是 ...
谢谢兄弟的跟帖,如果你有好的实战经验,不妨拿出来分享给大家。理论结合实际才是真正为大家所用。 我们经常使用的通风量会比较小,达不到最小通风量,很多朋友鸡养的还很好,而且是长期好。
我们关注更多的是鸡舍的建设和与其配套的通风系统,还有就是适合的通风方式,横向也好,纵向也好,无所谓,重要的是鸡不受冷应激。
通风量大点小点,只要能够透开气,降下温就好。跟据鸡舍的情况做适当的调整,因为我不能改变动辄几十万的鸡舍。
我不建意过度投资,主要能承受的起能挣的回来。最主要的通风系统要好用,投资并不大。
可我们要对通风基本理论要很明白,就算鸡舍不同也能合理通风。
如果不太明白,千万别测这测那的,反而成了误区。要不过度要求风速,要不过度要求负压。