云中雪林
发表于 2016-7-11 00:45:54
今天心惊胆颤的一天
早上出粪第八次
出粪结束早上10点中 凉快
然后到料库闻到一种烧焦的味道
检查看到电线冒烟!!!
请教朋友 说是电线小的原因
我买的是12平方的铝线
结果奸商卖我的是10平方的!!!还不是国标的!!!朋友建议我立即更换
中午饭都没有 吃
买线拉线压好线头
下午7点多 请来我的邻居叔叔 兄弟
三个人 三把螺丝刀
准备工作全部做好后
停电接线
用时20分钟
主线当时不够长了也是用的这个线结果主线也烧的套管都变形了这个不好换
接好后 第一时间老爸送电
调相序风机正转
云中雪林
发表于 2016-7-11 00:47:07
因为水帘没有风 也没有干
通电后 风机7台全开
恐鸡忽冷忽热 感冒
柴胡 vc饮水
云中雪林
发表于 2016-7-11 00:48:15
忙完后怀着忐忑的心情 去挑死鸡
呃有点意外我心里预计在20--50左右再多就受不了了 心疼死了
云中雪林
发表于 2016-7-11 00:50:38
今天第35天死亡5只
采食约33包
高热高湿影响不是一般的大
云中雪林
发表于 2016-7-11 00:51:53
夜间风机轮换休息后半夜常开5台 温度25.5--27.8
换线20分 高峰值估计在35
云中雪林
发表于 2016-7-11 00:54:02
奸商害人不浅
为了卖给我线竟然哄骗我说这个足够用
我说过负荷15千瓦
就因为他没有再大点的线!! 太亏心了!
幸好及时发现不然损失无计…
云中雪林
发表于 2016-7-11 01:03:45
提醒各位朋友 用电高峰季节
及时检查线路松动老化 漏电断路千万别像我一样
黄哥(黄瑞强)
发表于 2016-7-11 05:00:28
云中雪林 发表于 2016-7-11 00:54 static/image/common/back.gif
奸商害人不浅
为了卖给我线竟然哄骗我说这个足够用
我说过负荷15千瓦
铝线百米内1平1千瓦为参考。
云中雪林
发表于 2016-7-11 07:31:35
黄哥 发表于 2016-7-11 05:00 static/image/common/back.gif
铝线百米内1平1千瓦为参考。
唉我换了20平方的
寒冬风雨
发表于 2016-7-11 09:04:38
云中雪林 发表于 2016-7-11 00:50 static/image/common/back.gif
今天第35天死亡5只
采食约33包
高热高湿影响不是一般的大
高温高湿,,是不是影响吃料和肠道??
云中雪林
发表于 2016-7-11 10:07:06
寒冬风雨 发表于 2016-7-11 09:04 static/image/common/back.gif
高温高湿,,是不是影响吃料和肠道??
是有影响
但是我的原因主要是下午忙换线 没有上料
少上一次料
云中雪林
发表于 2016-7-11 22:43:12
今天白天死亡一只 鸡王去世…六斤!……好可惜
云中雪林
发表于 2016-7-11 22:43:51
今天风机七台全开 水帘全开 呃现在还没有关…
vc600g
云中雪林
发表于 2016-7-11 22:44:04
上料好像是36包
云中雪林
发表于 2016-7-11 22:44:45
调整水帘进风口
没有成功明天继续调 看看怎么样能温差降低