雞懂事 发表于 2016-5-18 20:27:15

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-18 20:15
好我重新弄长点   我怕长了就折上不过水了

主管分出來太長了 你用的是PPR管不好改裝PVC就很好用還比較便宜

雞懂事 发表于 2016-5-18 20:32:08

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-18 16:44
大哥是这样吗一提水线软管能稍微打点弯

把閥門前的管截短把軟管加長調壓器進水端加90度彎头 再加活接头 就不會折到了

雞懂事 发表于 2016-5-18 20:34:36

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-18 20:14
加大料桶了 被大哥说中了料位还是大大的不够用   再一铺加一条料线吗

你這是几米的网床   你这大料桶一米要一个

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-18 20:42:08

雞懂事 发表于 2016-5-18 20:34 static/image/common/back.gif
你這是几米的网床   你这大料桶一米要一个

每格 三米x三米最后100鸡能有两个料位那样

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-18 20:53:08

大哥我现在今天目标温度30度晚上锅炉是29.7启动锅炉风机降温风机是30度 0.1温差 启动降温风机 这样设置可以吗没设置时控比如以标准温度30的话 应该怎么设置比较理想 给弟弟个参考

雞懂事 发表于 2016-5-18 21:34:16

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-18 20:53
大哥我现在今天目标温度30度晚上锅炉是29.7启动锅炉风机降温风机是30度 0.1温差 启动降温风机 这样设置 ...

你用捷力的現在日齡   應該可以設定1-2路聯動模式通風按你雞房空氣質量 不悶不臭去調整通風時間鍋炉啟動就按你要的溫度設定即可通風后溫度不夠鍋爐自動啟動鍋爐溫控上下差0.3度   通風溫控上下差0.2度

雞懂事 发表于 2016-5-18 21:41:06

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-18 20:42
每格 三米x三米最后100鸡能有两个料位那样

3米寬网床 大料桶料線一路即可如果升降式料線2路料線更好

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-19 07:20:13

   05.19工作紀錄
A栋36000羽
B栋36000羽

日齡:12
溫度:29温控 有百分之一张嘴
濕度:55
通風:棚顶负压风机 侧窗2指
死亡:20
淘汰:0
吃料:0
用葯:氟苯尼考 强力 流感药
今天开始打扫卫生 天天扫鸡舍过道 消毒
锅炉水泵白天停 晚上锅炉风机和水泵接着转 也不知道浪不浪费就这么烧下去吧
今天调水线 一个绞盘管一铺的两条线


辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-19 07:52:50

我现在早晚是多开风机转一会停一会好还是少开风机一直转好呢求推荐

寒冬风雨 发表于 2016-5-19 13:36:57

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-19 07:52 static/image/common/back.gif
我现在早晚是多开风机转一会停一会好还是少开风机一直转好呢求推荐

少开,风机常转好

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-19 17:01:25

寒冬风雨 发表于 2016-5-19 13:36 static/image/common/back.gif
少开,风机常转好

谢谢 我关了留俩得了

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-19 17:03:10

今天温度没变感觉鸡冷

雞懂事 发表于 2016-5-20 01:00:09

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-19 17:03
今天温度没变感觉鸡冷

雞多一天同樣溫度雞冷了?   你信嗎?

雞懂事 发表于 2016-5-20 01:00:38

寒冬风雨 发表于 2016-5-19 13:36
少开,风机常转好

是的沒錯

雞懂事 发表于 2016-5-20 01:01:43

辽宁鸡坚强 发表于 2016-5-19 07:20
05.19工作紀錄
A栋36000羽
B栋36000羽


第一次看有一个升降器拉2條水線的很重吧
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20