寒冬风雨 发表于 2016-4-27 11:12:16

黄哥 发表于 2016-4-21 15:21 static/image/common/back.gif
没有雾线加湿,就用喷雾器多喷两次加湿缓解,排风量这么大,没有其他好办法。

第28天,强制淘汰22只(最近7天)拐子,死亡1只。拐子问题是何原因??求指教。。@云中雪林 @雞懂事 @wang8232 @山的那边一片云@肉鸡笼养

wang8232 发表于 2016-4-27 11:47:05

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 11:12
第28天,强制淘汰22只(最近7天)拐子,死亡1只。拐子问题是何原因??求指教。。@云中雪林 @雞懂事 @wan ...

我也想知道

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 17:25:18

本帖最后由 寒冬风雨 于 2016-4-27 17:35 编辑

雞懂事 发表于 2016-4-26 22:03 static/image/common/back.gif
檢查工作開始啦

【第四周总结】
   第一周死淘91只
   第二周死淘49只   (累计140只)
   第三周死淘51只   (累计191只)
   第四周死淘82只    (累计273只)

第四周匀料不及时,料槽料多料少现象,死鸡25只、淘鸡(小鸡,拐子和瘸子鸡多)淘的多57只,定时喂料、控料不及时

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 17:46:45

第28天,小雨转中雨。
鸡舍设置升温0、4度。现在鸡舍温度25度
湿度55%以上,室外雨下不停。没有撒水。

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 17:57:28

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 17:46 static/image/common/back.gif
第28天,小雨转中雨。
鸡舍设置升温0、4度。现在鸡舍温度25度
湿度55%以上,室外雨下不停。没有撒水。

室外温度22度到4度,全天一台风机运转,中午2台风机运转。。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2016-4-27 18:04:40

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 11:12
第28天,强制淘汰22只(最近7天)拐子,死亡1只。拐子问题是何原因??求指教。。@云中雪林 @雞懂事 @wan ...

怎么拐?传几张照片看看。

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 19:07:36

黄哥 发表于 2016-4-27 18:04 static/image/common/back.gif
怎么拐?传几张照片看看。







雞懂事 发表于 2016-4-27 20:39:04

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 19:07


俺認為   只要不是量越來越多   沒有治療必要 也沒用

雞懂事 发表于 2016-4-27 20:46:14

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 17:25
【第四周总结】
   第一周死淘91只
   第二周死淘49只   (累计140只)


你的前期方式跟我不一樣我一周到二周 使勁淘後期像你說的雞就少了   你的死淘數量 跟我的死淘數量是顛倒的 我的是越來越少

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 21:01:26

雞懂事 发表于 2016-4-27 20:39 static/image/common/back.gif
俺認為   只要不是量越來越多   沒有治療必要 也沒用

有道理。估计是2周以前淘汰的少,太手软。

目前一天5只左右,我怀疑强鸡踩弱鸡、但也可能维生素缺乏

雞懂事 发表于 2016-4-27 21:09:31

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 21:01
有道理。估计是2周以前淘汰的少,太手软。

目前一天5只左右,我怀疑强鸡踩弱鸡、但也可能维生素缺乏

那不是這樣造成的就是你弱雛前期沒挑的原因 現在的飼料 也不可能缺乏維生素

寒冬风雨 发表于 2016-4-28 11:28:15

寒冬风雨 发表于 2016-4-27 21:01 static/image/common/back.gif
有道理。估计是2周以前淘汰的少,太手软。

目前一天5只左右,我怀疑强鸡踩弱鸡、但也可能维生素缺乏

——* 贰零壹陆年第二批* ——
日龄:
          第28天... .. .
日期:
          2016年4月27日
          农历三月*二十一*
天气:
          小雨转中雨、23度到4度、东风、预报小雨

死淘:
         死3只(淘汰22只),

            累记死亡273只
存栏:
         12600十250一273=12577只、
温度:
         24度7
湿度:
         45%到64%
通风:
      晚上保温模式(温控箱设置),

       白天定时模式(温控箱设置)      风机设置开启2分钟停止2分钟,前提条件高于设定设定温度25.2度。

风机温控器设置:
      今天改一下通风,纵向通风加大,试一下看通风情况。

      外温23度到4度,顶天窗全天都打开,


         白天定时模式(温控箱设置),中午1台风机一米四全常开启,顶天窗8个全开,南北侧窗共30个白天开了15公分。西墙中午2个小窗帘户开了一半。

      晚上保温模式(温控箱设置),晚上开一台一米四风机,温度设25.0度开启风机,南北侧窗子共30个晚上10个小时各开了3公分到5公分


定时通风设置如下:(风机全是一米四)

       设置高0、1度(比设置温度高0.1度)一路一台风机开
       高0、5度(比设置温度高0.6度)二路一台风机开(共开了2台)
       高0、5度(比设置温度高1.1度)三路一台风机开《共开了3台》
       高0.3度(比设置温度高1.4度)四路二台风机开《共开了5台》
       高0.1度(比设置温度高1.5度)五路二台风机开《共开了7台》
      
       风机设置开启2分钟停止2分钟,前提条件高于设定设定温度

       晚上巡回泵设置低于0.3度启动,高于0.5度停止
   
光照:
   19小时(共计熄灯5小时)
   晚9点至12点第一次熄灯,      1点到3点第二次熄灯    中间
    (夜晚是12点到1点)开灯一个小时,吃料喝水时间

用药:
      
   多维,益美嘉

    秦乐,氟本尼考

用料:
      今天加料共2次
      今天早上8点和晚上6点加料,一号料.   32袋,100斤一袋,计3200斤

总耗料:
         日均累计大约吃料


          累计总耗料:
(没有统计
累计送料   :
             27吨半(一号料11吨),26天第6次送料
清粪:
.      今天没有清理粪盘粪.........08

      总第11车粪

锅炉:
       地暖锅炉,,锅炉白天基本埋一半煤

工作:
         观察鸡情况,基本正常
.       匀料、加湿
其它:
      第二十五天称重,平均每只约1020克(2、04斤)
      进鸡毛25天,实际24天还不到。比公司要求(23天半)1100克/只少80克。。

备注:,
       喂料定时喂。早8点、中午12点、下午4点、晚上8点、(9点到12点、1点到3点共5个小时熄灯)、午夜3点共喂5次。每次喂料500斤到600斤之间

寒冬风雨 发表于 2016-4-28 11:32:21

寒冬风雨 发表于 2016-4-28 11:28 static/image/common/back.gif
——* 贰零壹陆年第二批* ——
日龄:
          第28天... .. .

第二十九天,调整水线高度。距底端还有一格半左右。。
上、中、下三层耗时4小时

寒冬风雨 发表于 2016-4-28 11:36:45

寒冬风雨 发表于 2016-4-28 11:32 static/image/common/back.gif
第二十九天,调整水线高度。距底端还有一格半左右。。
上、中、下三层耗时4小时

调水线高度发现有堵水嘴的。马上海棉清洗、,冲水线2次。。

寒冬风雨 发表于 2016-4-28 11:51:23

今天死亡5只,淘汰1只。