和热风炉配套的室温探头必须用专用的吗?
安装热风炉时,配套了一个环境控制仪,上面有炉温控制,室温控制,风扇控制等功能,其中室温探头已经坏了好几个了,每次换原厂配套的探头,都是40元一个,再加上快递费,划50多一个,请问这室温探头必须用原厂的吗?自己花个10元买上一个安上不行吗?有知道的交流一下,谢谢了。室温探头必须用与温控仪匹配的探头 随便换一个一样可以用
不行 不一样的仪表不一样的探头反正我这里是风暖上是余姚的用水暖上的探头就不行 可以自己去买,前提是型号要一样。因为不同厂家的仪表,配套的探头类型各有不同。 问清楚型号 可以自己买
只要型号匹配一般都可以用,因为探头就是热敏电阻。网上淘一个才几元钱。 有的温控仪可以选用好几种探头,需要改变一下温控仪参数。 只要和温控仪的分度号相同的探头都行 xiangge3285 发表于 2016-3-20 22:43
只要和温控仪的分度号相同的探头都行
请问分度号是怎么回事? 9楼正解,不过好多厂家不会告诉你分度号的,因为他们还要卖好几十一个的探头呢http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/30.png
这个和我们保温器里的温度探头一样,关键要看这个温度探头里面是多长K的,参数不对,温度测量出来会不准的,所以要另外购买必须知道是多少K的 自动化加温设备 发表于 2016-3-21 08:17
这个和我们保温器里的温度探头一样,关键要看这个温度探头里面是多长K的,参数不对,温度测量出来会不准的 ...
室温探头不都是100K的吗? 金鸡唱晓 发表于 2016-3-21 13:02
室温探头不都是100K的吗?
不一定的,这个各生 产厂家各自定的 金鸡唱晓 发表于 2016-3-21 13:02
室温探头不都是100K的吗?
如果指定100K,那就可以替换的
页:
[1]