肉鸡舍通风指导日记
鸡场简介:位于河北省张家口市康保县,5个肉鸡场,每场10栋鸡舍。每栋鸡舍规格为96*15*3-4.6,配置50英寸拢风筒风机6台,50英寸推拉式百叶风机1台(变频调速),36英寸推拉式百叶风机1台,150mm湿帘57.6平方米,直径200通风管94根,800*400自重型进风窗60个,配置青岛嘉联华农牧设备有限公司的的傻瓜式通风系统,采用傻瓜式LH12环境控制微电脑。 本次现场指导的鸡场为位于张纪镇马鞍架村的鸡场,鸡舍头南尾北走向。1#舍,32000羽,分区管理式水暖炉升温,中间一层育雏。本次服务目的为设置通风参数、观察通风运行情况、培训鸡场人员了解和使用傻瓜式通风系统,预计为期1周。 2月27日℃,1日龄,室外气温-6--19℃。观察到鸡雏较小较弱,不少鸡雏羽毛没有蓬松开,了解到为32周龄种蛋孵化,体重较轻,所以将目标温度设置为34℃,环境控制微电脑每日上午九点自动下调温度。日龄1714212842
目标温度343128.5262420
上午平均温度为33.8℃,头端34.2℃,,中间33.9℃,尾端33.2℃,湿度83%。提醒场长安排员工将通风管隔一根开一根。 中午开始通风,1台50英寸推拉式百叶风机执行最小通风,转速60%,室外气温-5℃,环境控制微电脑自动计算并执行最小通风时间为31秒/300秒,下午起风,风机百叶打不开,经过反复测试,将风机最低转速调整为80%。 夜间室外气温-9℃时,环境控制微电脑自动计算并执行最小通风时间为25秒/300秒。夜间21点平均温度为34℃,头端34.6℃、中间33.8℃、尾端33.7℃,相对湿度76%。夜间23点,舍内温度低到32.8℃,水温53℃,让饲养员抓紧添煤通炉,将水温烧到60℃。凌晨2点,舍内温度34℃,头端34.2℃,中间33.6℃,尾端34.2℃。 2月28日,2日龄,室外气温-9--21℃,目标温度33.5℃。 早晨,发觉风机百叶冻住打不开,将风机转速调到最大,转为纯粹的定时通风,环境控制微电脑自动计算并执行最小通风时间23秒/180秒。此时采用3分钟循环是为了缩短风机关闭时间,减轻冻住程度。同时最小通风时间应该为18秒/180,增加了几秒通风时间是因为风机开启到形成有效通风有5-6秒的反应期。 上午,发觉有鸡只张嘴,特别是靠近散热片的鸡只张嘴较多,大约超过30%,将饲料袋挂在西墙走道散热片上,让热风向底层笼下面吹,改善效果良好,张嘴率明显下降。 中午,将目标温度下调0.5℃,微电脑自动显示目标温度为33℃。
日龄1714212842
目标温度33.530.528262420
晚上,鸡只采食积极,长势良好,张嘴率有所上升,在东墙走到散热片上也挂上饲料袋。同时,再次将目标温度下调0.5℃微电脑自动显示目标温度为32.5℃
日龄1714212842
目标温度333028262420
夜间23点,舍外头端半米处气温为-17℃,舍外尾端半米处气温为-21℃。风机冻住情况严重,风机自动推开百叶没有问题,但是百叶不能关闭,只能一人值班手动关闭。
3月29日,3日龄,室外气温-3—19℃,自动显示目标温度32℃ 凌晨6:40时,风机终于能够自动关闭,可以放心去吃早餐了,真是一次失败而又搞笑的经历。 上午一切正常,放心睡大觉。中午巡查,舍内实际温度31.7℃,头端32℃,中间31.5℃,尾端31.7℃,相对湿度61%,通风时负压23pa。室外气温-0.4℃(由于室外温度探头在西侧靠墙,比实际气温第2℃),环境控制微电脑自动计算最小通风为25秒/180秒。 下午让安排做一个遮挡风机的保温帘,两层饲料袋,中间一层塑料膜,然后继续睡大觉。傍晚将保温帘挂在风机外面,风机启动时吹开,关闭时垂下遮挡保温。夜间观察,保温挡帘效果良好,凌晨再观察看看;即使还是不能关闭,有挡帘遮挡保温,倒灌进来的冷空气应该也很有限吧。 夜间23点,舍内实际温度31.9℃,头端32.2℃,中间31.7℃,尾端31.6℃,相对湿度65%,通风时负压10.5pa(昼夜负压相差较大,估计跟舍外风速有关,高原地区,无风时舍外约0.8个大气压)。室外气温-5℃(由于室外温度探头在西侧靠墙,比实际气温第2℃),环境控制微电脑自动计算最小通风为25秒/180秒。 由于无线信号上网较慢,以后再补发图片。 关注陈志华老师日记,通风是个大学问。
关注。学习。 陈志华老师把通风在论坛写日记,属于行业的先河,会好好关注并传播。
好,支持陈老师 学习了,谢谢分享 我养鸡好几年了,学习的内容也不少,每批还是养不好鸡。
后来知道是不会通风。现在有陈老师的通风日记,是最实用的教材。
通风都知道重要,重要的是都不知道如何通风。
会通风,敢通风才是鸡健康成长的根本。 通對風敢通風 有陳老師的示範幫助大大滴 3月1日,4日龄,室外气温4--13℃,目标温度31.5℃ 凌晨6:20,因为负压达到23pa,在外面起风时负压高于设定值,进风窗因为采用负压控制方式而自动开启了一道约2公分的缝,所以将风机转速又设定到80%。舍内平均温度31.5℃,头端32.1℃,中间31.2℃,尾端31.1℃,相对湿度64%,通风时负压13.5pa。室外气温-13.5℃,环境控制微电脑自动计算80%转速时最小通风为47秒/180秒。观察了风机保温挡帘,效果非常好,很满意,到冬天应该也没问题。 上午,建议场长安排人员将每一根进风管都打开,同时将风机转速调回到全速,将循环时间从3分钟调整到5分钟。 中午,舍内平均温度31.6℃,头端31.6℃,中间31.2℃,尾端32℃,相对湿度61%,通风时负压13pa。室外气温3℃,环境控制微电脑自动计算全速时最小通风为46秒/300秒(解决了风机防冻问题,以后就一直采用全速定时,不再修改)。 整个下午就没什么事了,睡了个踏踏实实的午觉。晚上22点,舍内平均温度31.7℃,头端32℃,中间31.4℃,尾端31.8℃,相对湿度62%,通风时负压12pa。室外气温0.5℃,环境控制微电脑自动计算全速时最小通风为45秒/300秒。 调试工作基本结束,剩下的工作主要是观察。所设置好的通风,基本上可以满足全年的需要。在调试过程中,已经指导了场长们在情况异常时如何微调数据。事实上,如果不是对风机防冻准备不足,参数设置与调试在第一天就能完成了。 陈老師風扇百葉窗在雞舍裡面的就不會有凍住問題我一直比較不喜欢用铁片式的百葉窗 問題比較多 陈老师的指导 太细致了 太给力了 康宝离我这不远啦 陈老师 我的鸡棚不值当你指导 就一个1万只的 小棚 自然通风