寒冬风雨 发表于 2016-2-29 14:43:49

请教大家温度那个准?同一时间温度。

第一幅图,挂在鸡笼第三层最中间位置,温度18.3
第二幅图,挂在鸡笼第二层(鸡舍西面),温度20.5
第三幅图,4个测温探头在鸡舍中间一排笼子,高度距第三层笼子还有1米高(附图5),电线上面探头
。。。1号20.5度在鸡舍西面
。。。2号21.1度在鸡舍中间
。。。3号21,5度在鸡舍中间
。。。4号21,2度在鸡舍东面靠近风机
第四附图,控制箱。温度19.3度,设定18,5度风机启动
。。。我目前以第三附图为准,调节第四附图控制箱





功夫689 发表于 2016-2-29 15:41:44

有可能都准确,看看温度计是不是在一个高度上,离地面越近温度越低,离火源越近温度越高

可兽医 发表于 2016-2-29 20:52:36

平时多记录各温度检测点不同日龄、不同时间的数据,根据多个数据进行一下简单的分析对比再确定以哪个温度为参考

寒冬风雨 发表于 2016-2-29 21:26:53

可兽医 发表于 2016-2-29 20:52 static/image/common/back.gif
平时多记录各温度检测点不同日龄、不同时间的数据,根据多个数据进行一下简单的分析对比再确定以哪个温度为 ...

谢谢老师指点

佐君畜牧 发表于 2016-2-29 21:51:39

第一幅图是用干湿温度计,第二幅图是用温度记录仪,第三幅图是用测温探头,第四幅图是用环境控制器的自带温度显示系统。其中的测量方式是不一样的,是否经过了标准调试?如没有则可能还存在着误差。一般温度设定是通过环境控制器才实行的,测温探头所显示的温度一般与环境控制器上的温度显示有一定的数差,以第三幅图的数字为准是大家通用的。但在生产过程中,一定要经常对各个温度进行记录,并同时观察鸡群的表现,多注意鸡群的体感舒适度,通过系统分析,找出其合理的温度指标,然后通过环境控制器进行设定,不断地调试、不断地总结,力求找出适合的温度搭配。
页: [1]
查看完整版本: 请教大家温度那个准?同一时间温度。