鲁PN817 发表于 2016-2-25 21:39:19

晚上好刮北风

祝明慧 发表于 2016-2-25 21:52:52

出现这种情况的时候,在排除供温设备问题之外,你最好注意一下外界风向和棚的封闭性,南风,棚的南头温度低,北风,棚的北头温度低。你说的南头开窗温度高,有可能是处于北风和南头的窗户开的比北头小的状态,北头进风把棚内热量吹到南头去了,热量一时排不出,温度肯定高。

见鸡行事 发表于 2016-2-25 22:06:48

你有负压表吗?有可能你负压过小,风被截流了

太阳照大地 发表于 2016-2-25 22:09:41

与南头高应该有一定的关系

xwz文知 发表于 2016-2-25 22:50:20

如果是带风袋的话把南头的可以扎死几个,具体的自己看情况。如不是带风袋的干烧炉那就弄几个轴流风机接力往北吹

xwz文知 发表于 2016-2-25 23:03:00

是风袋的把南头扎死几个口,干烧的就把棚上边加几个轴流风机往北吹

四十已过 发表于 2016-2-25 23:16:54

鲁PN817 发表于 2016-2-25 21:39
晚上好刮北风

一语中的!{:11_326:}

从头再来也 发表于 2016-2-25 23:21:49

谢谢老师们的提意

简单快乐 发表于 2016-2-25 23:27:37

南北棚本身就难管理!天热,棚里更热!天冷,棚里更冷!

辛集小小子 发表于 2016-2-25 23:39:04

见鸡行事 发表于 2016-2-25 22:06 static/image/common/back.gif
你有负压表吗?有可能你负压过小,风被截流了

能详细讲讲不

雞懂事 发表于 2016-2-26 03:11:41

最大的應該是雞房高低差問題南高北低熱氣自然往高處走 南边窗戶開越大 熱氣都跑南边你的熱風炉又在南边開窗都把熱氣吸回南边了

养了个鸡 发表于 2016-2-26 03:19:24

如果锅炉也在南边,温度肯定有差别的,你可以把南头的风布带出风口扎住一半光北边那一半,会好很多。然后就是别开测排,北边墙上可以装个直径60的直流风机,这样两边的温差就不是那么大了。

雞懂事 发表于 2016-2-26 03:35:05

你蓋鸡房隨地势南高北低蓋的对吧

呢我 发表于 2016-2-26 06:40:45

短了,180米温度就一样了。说笑了。你的进风口和风机不成比例。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2016-2-26 07:41:25

把炉温降下来试试。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 棚的温度