水帘用水量计算
今天问过水帘制造厂家告知每米宽度水帘用水量0.75立方每小时
我的水帘一共28米宽
计算可得21立方每小时水量
那么问题来了
我去看了下水泵没有主意了
求教各位老师同学应该如何买水泵??
不用太过死板
开开,料线呢? 开开 发表于 2016-2-15 21:57 static/image/common/back.gif
不用太过死板
问题在于
用水量 与水泵大小
总不能买回来再试验啊?
你的水泵我看看什么养的多大 多少钱?
品牌的14-16-1.1的水泵就足够了,1.1KW,14立方的流量,16米扬程,50的口径的。或者15-14-1.1的,64的口径。 水帘的水管是32的,如果50口径的泵必须分两路接,64口径的泵要分3路接,不然多大的泵都白买了。 修个水池用循环水,既能保证效果又环保节水 eric185 发表于 2016-2-15 22:40 static/image/common/back.gif
水帘的水管是32的,如果50口径的泵必须分两路接,64口径的泵要分3路接,不然多大的泵都白买了。
谢谢您!!
接口处需要如何处理呢??就是水分流的位置
必须有蓄水池,巡环利用
水暖部灾变三通
云中雪林 发表于 2016-2-16 07:32
谢谢您!!
接口处需要如何处理呢??就是水分流的位置
例如50口径的泵需要用50的主管,主管装50的三通,再接50变32的变径,这样分两路出去对水流量的影响就小了。 eric185 发表于 2016-2-16 09:42 static/image/common/back.gif
例如50口径的泵需要用50的主管,主管装50的三通,再接50变32的变径,这样分两路出去对水流量的影响就小了 ...
感谢!!!!明白了
金鸡引凤 发表于 2016-2-16 08:28 static/image/common/back.gif
必须有蓄水池,巡环利用
不是循环水池的问题
就是水泵大小的
我们配用新界牌的,0.75kw,24米扬程,接口32mm,18米宽以内够用 陈志华 发表于 2016-2-18 21:32 static/image/common/back.gif
我们配用新界牌的,0.75kw,24米扬程,接口32mm,18米宽以内够用
我的28米了宽呢
需要怎么安装? 是两路呢?还是只安装一个大功率的水泵?
陈老师教我
页:
[1]