丽之冰恋 发表于 2016-2-1 22:52:48

谁会算陈老师的最小通风量计算方式呢。

了。http://down.jbzyw.com/attchment/forum/pw/Mon_1407/321_166066_df9988f0eb44718.jpg如过我的鸡今天800克外界温度是5度怎么算呢。晚上是0度要怎么算呢举个咧说下吧,,是17000的风机5分i循环

云中雪林 发表于 2016-2-2 18:35:11

哈哈陈老师的是要配套使用的
傻瓜通风系统

你老老实实的进入抽口烟然后猛吸口气感觉良好 就是不缺氧
感觉没有在室外舒服有点晕沉沉就缺氧了
哥们教你这个咋样??

陈志华 发表于 2016-2-5 23:42:58

最简单的推算方式:根据上表推算,800g的鸡在室外0度时通风量大约为每只鸡每小时0.43立方米,在室外20度时通风量大约为每只鸡每小时3立方米,进而得出在室外5度时通风量大约为每只鸡每小时0.59立方米(采用曲线公式计算)。
所以,17000只800g的鸡,如果使用0.55kw的36英寸小风机,在室外0度时,17000*0.43/17000*5=2.15分钟,在室外0度时17000*0.59/17000*5=2.95分钟,
如果使用0.37kw的36英寸小风机,在室外0度时,17000*0.43/12000*5=3.05分钟,在室外0度时17000*0.59/17000*5=4.18分钟。
说实话,我也没有公式,只是使用最简单的曲线方程式计算,计算出来的数据与通风表格中的参数有些误差。

陈志华 发表于 2016-2-5 23:45:05

云中雪林 发表于 2016-2-2 18:35
哈哈陈老师的是要配套使用的
傻瓜通风系统


闻气味还是比较准的。:lol

树歧 发表于 2016-2-6 17:50:36



最简单的推算方式:根据上表推算,800g的鸡在室外0度时通风量大约为每只鸡每小时0.43立方米,在室外20度时通风量大约为每只鸡每小时3立方米,进而得出在室外5度时通风量大约为每只鸡每小时0.59立方米(采用曲线公式计算)。
所以,17000只800g的鸡,如果使用0.55kw的36英寸小风机,在室外0度时,17000*0.43/17000*5=2.15分钟,在室外0度时17000*0.59/17000*5=2.95分钟,
如果使用0.37kw的36英寸小风机,在室外0度时,17000*0.43/12000*5=3.05分钟,在室外0(5!!)度时17000*0.59/17000*5=4.18分钟。
说实话,我也没有公式,只是使用最简单的曲线方程式计算,计算出来的数据与通风表格中的参数有些误差。

树歧 发表于 2016-2-6 17:53:05

树歧 发表于 2016-2-8 09:39:34

最简单的推算方式:根据上表推算,800g的鸡在室外0度时通风量大约为每只鸡每小时0.43立方米,在室外20度时通风量大约为每只鸡每小时3立方米,进而得出在室外5度时通风量大约为每只鸡每小时0.59立方米(采用曲线公式计算)。
所以,17000只800g的鸡,如果使用0.55kw的36英寸小风机,在室外0度时,17000*0.43/17000*5=2.15分钟,在室外0度时17000*0.59/17000*5=2.95分钟,
如果使用0.37kw的36英寸小风机,在室外0度时,17000*0.43/12000*5=3.05分钟,在室外0(5!!)度时17000*0.59/12000*5=4.18分钟。
说实话,我也没有公式,只是使用最简单的曲线方程式计算,计算出来的数据与通风表格中的参数有些误差。

树歧 发表于 2016-2-8 09:40:45

最简单的推算方式:根据上表推算,800g的鸡在室外0度时通风量大约为每只鸡每小时0.43立方米,在室外20度时通风量大约为每只鸡每小时3立方米,进而得出在室外5度时通风量大约为每只鸡每小时0.59立方米(采用曲线公式计算)。
所以,17000只800g的鸡,如果使用0.55kw的36英寸小风机,在室外0度时,17000*0.43/17000*5=2.15分钟,在室外5度时17000*0.59/17000*5=2.95分钟,
如果使用0.37kw的36英寸小风机,在室外0度时,17000*0.43/12000*5=3.05分钟,在室外0(5!!)度时17000*0.59/17000*5=4.18分钟。
说实话,我也没有公式,只是使用最简单的曲线方程式计算,计算出来的数据与通风表格中的参数有些误差。

树歧 发表于 2016-2-8 09:50:10


最简单的推算方式:根据上表推算,800g的鸡在室外0度时通风量大约为每只鸡每小时0.43立方米,在室外20度时通风量大约为每只鸡每小时3立方米,进而得出在室外5度时通风量大约为每只鸡每小时0.59立方米(采用曲线公式计算)。
所以,17000只800g的鸡,如果使用0.55kw的36英寸小风机,在室外0度时,(17000*0.43/17000)*5=2.15分钟,在室外5度时17000*0.59/17000 *5=2.95分钟,
如果使用0.37kw的36英寸小风机,在室外0度时,17000*0.43/12000*5=3.05分钟,在室外0(5!!)度时17000*0.59/17000*5=4.18分钟。
说实话,我也没有公式,只是使用最简单的曲线方程式计算,计算出来的数据与通风表格中的参数有些误差。

陈志华 发表于 2016-2-18 22:30:29

树歧 发表于 2016-2-6 17:50
最简单的推算方式:根据上表推算,800g的鸡在室外0度时通风量大约为每只鸡每小时0.43立方米,在室外20 ...

谢谢提醒!应该是5度

陈志华 发表于 2016-2-18 22:31:34

树歧 发表于 2016-2-8 09:50
最简单的推算方式:根据上表推算,800g的鸡在室外0度时通风量大约为每只鸡每小时0.43立方米,在室外20度 ...

还在鹏翔工作吗?:)

流浪小笨 发表于 2016-3-15 11:04:20

查看完整版本: 谁会算陈老师的最小通风量计算方式呢。