国栋 发表于 2016-1-9 06:18:36

鸡舍潮湿,电路总是短路如何解决

我用的是护套线,当内外温差大时总是跳闸,各位老师都是怎么解决的啊,各路开关都是用啥控制?用2p断路器可以吗?线改成单线可以吗,还要用线管吗?谢谢指导

国栋 发表于 2016-1-9 06:19:27

内外温差大,舍内很潮湿,水汽大,漏电

《谁能认识我》 发表于 2016-1-9 08:23:58

定时给鸡舍 用锅炉送暖风就没那么湿了暖风炉还是实用的

学痴 发表于 2016-1-9 08:24:17

这是大家都非常麻烦的问题。在鸡舍内,不建议用穿线管,这样可以把两根电线离开,即便湿的流水也不连电。所有接头处保持干燥。灯口处尽量有灯泡防止水汽的进入。其它电器尽量安装在鸡舍外面。

AA传奇 发表于 2016-1-9 08:50:47

低压供电,我的鸡舍灯用水喷都没事,24v的

雞懂事 发表于 2016-1-9 11:39:45

開關跳電 你的開關箱應該是在電扇牆那裡是吧 開關箱裡的開關有溫差会有冷凝水导致跳電放在屋外就好屋裡的電線接头要先做防水处理 就不怕水了

bind2008 发表于 2016-1-9 12:27:06

把配电箱按到外面就可以了

陈志华 发表于 2016-1-9 13:39:20

雞懂事 发表于 2016-1-9 11:39
開關跳電 你的開關箱應該是在電扇牆那裡是吧 開關箱裡的開關有溫差会有冷凝水导致跳電放在屋外就好屋裡 ...

确实如此!支持鸡懂事的观点。
特别是网养鸡舍和地养鸡舍,在分段育雏时尾端湿度很大。

卢老同志 发表于 2016-1-9 14:12:28

防水处理应该怎么做啊鸡懂事老师

不在服务区 发表于 2016-1-9 14:42:24

接线头用潜水泵专用的防水胶带,接好了把接头放水里都没问题更别说潮湿了。

雞懂事 发表于 2016-1-9 14:44:04

卢老同志 发表于 2016-1-9 14:12
防水处理应该怎么做啊鸡懂事老师

電線接头先包一層軟橡膠的防水 潛水泵用的 再包電布即可

卢老同志 发表于 2016-1-9 15:00:42

雞懂事 发表于 2016-1-9 14:44 static/image/common/back.gif
電線接头先包一層軟橡膠的防水 潛水泵用的 再包電布即可

谢谢懂事老师

雞懂事 发表于 2016-1-9 15:34:41

卢老同志 发表于 2016-1-9 15:00
谢谢懂事老师

軟橡膠有黏性拉長包緊就成一体了

卢老同志 发表于 2016-1-9 20:39:35

雞懂事 发表于 2016-1-9 15:34 static/image/common/back.gif
軟橡膠有黏性拉長包緊就成一体了

自粘防水胶布,谢谢了

雞懂事 发表于 2016-1-9 22:52:32

卢老同志 发表于 2016-1-9 20:39
自粘防水胶布,谢谢了

不要有線的喔 純橡膠的
页: [1]
查看完整版本: 鸡舍潮湿,电路总是短路如何解决