17000只1kg的鸡,假如白天室外10摄氏度,需要的最小通风量大约是每小时14300立方米,夜间室外0摄氏度,需要的最小通风量大约是每小时8400立方米。
假如用1台36英寸0.55kw的小风机来执行最小通风,那么白天应该开250s停50s,夜间应该开150s停150s。(也可以150+30~90+90)
无论开停时间怎么变,总是1台风机在执行,因此小窗的开口适宜大小为:
17000/3600/6/24/0.6=0.055米=5.5公分,但是,事实上进风窗此时的通风系数不可能是100%,大约是75%~80%,那么,开口7公分更相对合理一些。
同时,楼主所提到的开口5.5公分时的进风量大约为:0.055*0.6*24*6*3600*78%=13300立方米/小时 在定时循环时出现这种状况,有可能是风机的排风能力出现了衰减,或者使用的是36英寸0.4kw推拉式百叶风机。 250s停50s;工作时间占83.3%,那么工作时间与(250秒),非工作时间(50秒);(也可以150+30~90+90),那个方案优呢?
页: