求安装通风管方案
13米宽,110米长封闭鸡舍,欲安装通风管,请老师给予详细指导方案。谢谢据说是按照你小风机的数量面积 计算通风管的总面积然后安装
当然 面积肯定是要2倍以上吧
小弟不负责任哦
我刚找陈老师帮我计算好
笼养还是网养,不一样的 看规格,应该是网养或者地养。
窗管共用:560*270进风窗64个,200进风管62根(连通计算31根)
只用管子:建议1.5米1根 陈志华 发表于 2015-11-11 13:25
看规格,应该是网养或者地养。
窗管共用:560*270进风窗64个,200进风管62根(连通计算31根)
只用管子: ...
陈老师,能指教一下这两个数是通过什么方法计算出来的吗?谢谢 guanzhonglei 发表于 2015-11-24 22:22 static/image/common/back.gif
陈老师,能指教一下这两个数是通过什么方法计算出来的吗?谢谢
全部侧墙进风口满足最大日龄室外18~20℃时的进风需要,其中进风管满足最大日龄室外10℃时的进风需要。
陈志华 发表于 2015-11-25 14:50
全部侧墙进风口满足最大日龄室外18~20℃时的进风需要,其中进风管满足最大日龄室外10℃时的进风需要。
陈老师,还要麻烦您的指点,室外温度在18-20℃和10℃时,笼养和平养的各自最大日龄通风量标准分别是多少? guanzhonglei 发表于 2015-11-29 20:14 static/image/common/back.gif
陈老师,还要麻烦您的指点,室外温度在18-20℃和10℃时,笼养和平养的各自最大日龄通风量标准分别是多少 ...
8.4和1.7
你好,陈老师我原来是开放式蛋鸡舍5000只,长58
宽8米,我现在想改成管道通风,不知应该怎么设计呀 你好,陈老师我原来是开放式蛋鸡舍5000只,长58
宽8米,我现在想改成管道通风,不知应该怎么设计呀
页: