老师给我看看通风问题
我鸡棚81*12米,墙高3.2米,积高4.5米,养了两批都赔了,是通风问题,现在想加管道,我现在买的200的管,装斜管好还是两侧通管好,打眼怎么打,打多少?眼的面积和管道口面积成正比?管高度装多高合适,请老师给我设计下,谢谢了没风机吗?
你的鸡舍太长了通气不好所以养不好鸡,把它改成两个就好了 芝麻 发表于 2015-7-10 11:18 static/image/common/back.gif
你的鸡舍太长了通气不好所以养不好鸡,把它改成两个就好了
说的不现实,现在是这问题咋处理
卫辉大肉食 发表于 2015-7-10 11:20
说的不现实,现在是这问题咋处理
谁设计的 啊,棚太长了,加侧风机吧,不过侧风机掌握难度大点 鸡度风雨后 发表于 2015-7-10 11:35
谁设计的 啊,棚太长了,加侧风机吧,不过侧风机掌握难度大点
他这是笼养,不需要侧风机。棚设计一般没多大的缺陷。管理上找原因。 说说你的养殖密度,风机配置~通风窗位置多少 发个自己棚的图片,找找原因。你以为加个通风管就解决问题了?笑话。那养不好鸡的啥也别干,加通风管就好了…… 第一风管小孔应该往上,第二风管大口没堵小孔直接不管用,墙高3.2最好是让风管平起来全部小孔出气,詹条有点挡风,买个负压表跟烟雾弹做下通风实验,要不直接找陈志华老师
不在服务区 发表于 2015-7-10 11:54 static/image/common/back.gif
发个自己棚的图片,找找原因。你以为加个通风管就解决问题了?笑话。那养不好鸡的啥也别干,加通风管就好了 ...
现在是通风小窗2米高,有点少,6个风机,那个管道打眼怎么打?
说说风机数量风窗数量,湿帘面积位置,风管小孔直径2.5厘米就可以,打在两侧稍微往上一点,让风往上走
淡淡香烟味 发表于 2015-7-10 12:09 static/image/common/back.gif
说说风机数量风窗数量,湿帘面积位置,风管小孔直径2.5厘米就可以,打在两侧稍微往上一点,让风往上走
下面5个大风机,上面一个1米的风机,现在准备在上面再加两个小的,窗户是4米一个,有点少了,所以我加点管弥补下,管的打眼面积和管的口径面积成正比?
淡淡香烟味 发表于 2015-7-10 12:09 static/image/common/back.gif
说说风机数量风窗数量,湿帘面积位置,风管小孔直径2.5厘米就可以,打在两侧稍微往上一点,让风往上走
5个大风机,上面一个小的,窗户4米一个
卫辉大肉食 发表于 2015-7-10 12:13 static/image/common/back.gif
下面5个大风机,上面一个1米的风机,现在准备在上面再加两个小的,窗户是4米一个,有点少了,所以我加点 ...
具体如何算你找一下陈老师问一下具体怎么算我也没搞明白
陈老师电话18353258787,陈老师是专业的