王素 发表于 2015-7-8 10:08:32

普惠EC-E3+环境控制仪

普惠EC-E3+环境控制仪控制说明

普惠EC-E3+输出一路变频控制器+3路开关量输出
1.变频控制:设置一个温度范围,最低T1,最大T2,那么温度在小于小于T1时,一直保持最小频率运行(最小通风量),T1和T2之间时,按照线性递增至最高频率,大于T2时,保持最大
2.温度开关控制:
可以设置3路高温(或者低温)输出,可以实现纵向、横向风机自动切换,也就是开启变频风机时不开大风机,开启大风机时变频风机自动停止。适合于夏天、秋天、由晚上到白天的过度。
比如,28度打开一路风机,30度打开第二路风机,32度打开湿帘


实例:保育房内温控要求保持在24℃左右,低于24℃最小频率也即是最小通风量运行,在24-28℃范围内通过变频风机运行(冬季),超过29℃打开风机组1,超过30度打开风机组2,超过32度打开湿帘,设置如下:

T1(最小通风量) T2(全速通风) 风机组1 风机组2 湿帘
2428 29 30 32

页: [1]
查看完整版本: 普惠EC-E3+环境控制仪