请陈老师帮我也看看~~~
感激不尽~
现在的鸡舍通风模式已经很成熟,布局好了没问题。出现的问题主要是操作不当。 云中雪安阳 发表于 2015-7-13 13:56
匆匆 做 了个草图 您看看这个~
水帘降温有局限性,湿度高时效果不明显,要结合风速来降温,不支持水帘分散布局。 陈志华 发表于 2015-7-15 11:29
水帘降温有局限性,湿度高时效果不明显,要结合风速来降温,不支持水帘分散布局。
谢谢陈老师指点
只是一个想法中央空调的布局模式 我们还是学不来的。。
设备放那了。。 没有办法比的啊 本帖最后由 自由医者-思绪 于 2015-7-16 13:00 编辑
陈志华 发表于 2015-7-15 11:24
猪舍采用这类方式较多,但是我觉得不适用于笼养鸡舍,进风口太低,顶层鸡只应激风险较大。
感谢陈老师的指点!
但我感觉,顶层鸡的应激应该不是问题,因为进风口都设在过道顶部中央,而且可以使风向垂直向下,且在向下流动的过程中向两侧鸡笼内部分散,然后穿过鸡笼汇集并流向排风口,再由总风道排向鸡舍一端的污区(目的是尽可能的减小鸡舍间的防疫间距),只是没有了纵向通风,不知道能否达到常规的纵向通风所起到的风冷效应。
设立总风道的目的是尽最大可能减小鸡舍间距;
设立顶棚均匀进风口目的是解决大跨度鸡舍中间通风不良问题;
做垂直向下通风和进出风口交错布局,目的是解决每层鸡笼均可有贯穿性通风换气。
望陈老师再次指点!先谢了!
云中雪安阳 发表于 2015-7-15 23:42
谢谢陈老师指点
只是一个想法中央空调的布局模式 我们还是学不来的。。
我见过中央空调式的通风,有局限性,不适用,没太大意义。 自由医者-思绪 发表于 2015-7-16 12:46
感谢陈老师的指点!
但我感觉,顶层鸡的应激应该不是问题,因为进风口都设在过道顶部中央,而且可以使风 ...
只要不是预热空气进舍,就要留给冷气流足够的混合空间。:) 陈志华 发表于 2015-7-17 10:01 static/image/common/back.gif
我见过中央空调式的通风,有局限性,不适用,没太大意义。
他这个思路不是中央空调的通风模式么??
云中雪安阳 发表于 2015-7-17 11:36
他这个思路不是中央空调的通风模式么??
是这样的,应用于鸡舍,性价比并不划算。毕竟,现有通风配置布局合计合理操作得当还是没什么问题的。 好