277644117 发表于 2015-6-18 17:13:45

夏季风机湿帘与鸡舍配比

谁有这方面的计算方法?求解数据!

见鸡行事 发表于 2015-6-18 19:22:00

湿帘是风机面积的2.4倍以上

集团军 发表于 2015-6-18 21:07:47

湿帘面积=总纵向风机排风量(立方/分钟)/60(分钟)/2.03(米/秒)X1.3
纵向风机个数=鸡舍横折面积X2(米/秒)X60(分钟)/单个纵向风机排风量(立方/分钟-20PA)

Volvo 发表于 2015-6-20 14:34:57

湿帘2.03      1.3指的什么求教

Volvo 发表于 2015-6-20 14:35:58

集团军 发表于 2015-6-18 21:07
湿帘面积=总纵向风机排风量(立方/分钟)/60(分钟)/2.03(米/秒)X1.3
纵向风机个数=鸡舍横折面积X2(米 ...

湿帘2.03   1.3指什么求教

陈志华 发表于 2015-6-21 16:06:35

15514557371 发表于 2015-6-20 14:35
湿帘2.03   1.3指什么求教

2.03是过帘风速,1.3是湿帘面积与实际进风面积之比。我们在设计中,一般采用1.7的过帘风速,不加系数。

陈志华 发表于 2015-6-21 16:10:35

15514557371 发表于 2015-6-20 14:35
湿帘2.03   1.3指什么求教

例如:采用1.4推拉式大风机和15公分厚湿帘,湿帘面积=风机台数*37000/3600/1.7,简易计算方式就是1台风机配6平方湿帘。
页: [1]
查看完整版本: 夏季风机湿帘与鸡舍配比