养鸡小席 发表于 2015-6-6 12:10:56

笼养鸡舍通风问题

我的鸡舍宽14米,长50米,,檐高2.8米,养20000左右817肉杂,,200毫米的通风管共20根,1.4的大风机四个,上面两个1.0的小风机,,鸡到了后期,,晚上开两个小风机感觉有点缺氧,是不是通风管少阿?通风管加多少能和两个小风机配合好?

见鸡行事 发表于 2015-6-6 12:56:31

我50根200的管子,开启一个一米的风机负压还10个呢,别说你才20根了!明显负压过大

见鸡行事 发表于 2015-6-6 12:57:01

五十根就可以,最好配合通风窗一起用

养鸡小席 发表于 2015-6-6 16:29:36

你的鸡舍什么尺寸??

陈志华 发表于 2015-6-15 16:47:46

见鸡行事 发表于 2015-6-6 12:57
五十根就可以,最好配合通风窗一起用

如果是0.37kw的那种1米小风机,50根是可以的;如果0.55kw的那种,起码得70根。

不在服务区 发表于 2015-6-18 11:46:38

养鸡小席 发表于 2015-6-6 12:10
我的鸡舍宽14米,长50米,,檐高2.8米,养20000左右817肉杂,,200毫米的通风管共20根,1.4的大风机四个, ...

现在的温度晚上开两个小的?太少了吧,两个大的还差不多
页: [1]
查看完整版本: 笼养鸡舍通风问题