辛集小小子 发表于 2015-5-2 22:17:23

大海波涛 发表于 2015-5-2 21:57
定时循环控制风机并配合进风管进风方式,一般只在冬季采用。春天外界气温升高,一般用进风小窗和温度控制方 ...

现在想还是迷糊,这要是弄不清真没法养了

陈志华 发表于 2015-5-2 22:18:12

在开启小风机的时候,使用PVC管通风,风速是一定的。
这个时候能够影响到进风风速的只有暖风炉的外循环,暖风炉的引风机开启,负压变小,进风风速降低。
如果在暖风炉启动时的负压略高,同时管径较小、伸进鸡舍一部分并且向上斜,对冷空气的混合影响较小。
这是早期情况。

辛集小小子 发表于 2015-5-2 22:22:45

陈志华 发表于 2015-5-2 22:18
在开启小风机的时候,使用PVC管通风,风速是一定的。
这个时候能够影响到进风风速的只有暖风炉的外循环, ...

这个同意 没挺炉子之前就一直开着风机呢,这效果好的很,谢谢老师了,请您继续

陈志华 发表于 2015-5-2 22:24:09

在大风机设置为温度控制时,必然存在室内温度有时比目标温度高,有时比目标温度低,大风机也是时开时停。
这个时候你开启了砖洞,由于大风机的关停对风量影响较大,所以大风机的关停对负压的影响也很大。
问题的关键——砖洞,砖洞的进风风速忽高忽低,不能像PVC管那样将冷空气送往高处,还没有混合好就落到了离墙近的鸡只身上,造成冷应激。

陈志华 发表于 2015-5-2 22:29:59

雄鹰老师不提倡通风管,是因为通风管不适宜于通风的自动控制,在过渡通风与纵向通风转换时要及时的人工关闭和打开,算不上完全的自动控制。
很多人采用通风管是因为这样的结构比较适宜于国内养殖人员通风基础理论缺乏这一现状,操作比较简单,风险较小,特别是在冬天使用的效果不错。(也有因为布局不合理使用得不好的,比如你们家:lol)

辛集小小子 发表于 2015-5-2 22:30:03

陈志华 发表于 2015-5-2 22:24
在大风机设置为温度控制时,必然存在室内温度有时比目标温度高,有时比目标温度低,大风机也是时开时停。
...

这点我猜测到,尤其晚上缩小了进风口 延长小风机关闭的时间,晚上温度必然要高,如果后半夜温控控制大风机开启的话,这时候砖洞也开着,后果。。。。

辛集小小子 发表于 2015-5-2 22:31:37

陈志华 发表于 2015-5-2 22:24
在大风机设置为温度控制时,必然存在室内温度有时比目标温度高,有时比目标温度低,大风机也是时开时停。
...

我猜想的既然冬天能只依赖PVC通风管道养好,那现在这季节还是依靠PVC管道,更没理由养不好啊

辛集小小子 发表于 2015-5-2 22:35:46

陈志华 发表于 2015-5-2 22:29
雄鹰老师不提倡通风管,是因为通风管不适宜于通风的自动控制,在过渡通风与纵向通风转换时要及时的人工关闭 ...

你咋知道我家的PVC管道布局不好啊,我家是按善良说的加的管道啊

陈志华 发表于 2015-5-2 22:38:39

变频器在地养和网养中非常实用,因为这样的平养方式存在着前后扩棚。在育雏阶段,使用的面积只有鸡舍的四分之一到三分之一,在通风时,能使用的进风口也较少,容易造成负压过大的现象。通过变频器适当的降低风机转速并且持续通风,可以使得负压适合鸡舍结构。
你所说的变频后负压过低有两个原因:一个可能是你的小风机风量很小,在育雏阶段不会造成高负压;另一个可能是你采取的暖风管的外循环,所以负压不高,如果你采用变频持续通风,将暖风炉的外循环改成内循环,那么负压就会较为适宜。

陈志华 发表于 2015-5-2 22:41:05

所有这些,都在于一个核心点:如何控制冷气流,使得冷气流在鸡舍内流动足够距离混合更充分。
再想多交流,打电话吧,码字太累了:)

辛集小小子 发表于 2015-5-2 22:44:18

陈志华 发表于 2015-5-2 22:38
变频器在地养和网养中非常实用,因为这样的平养方式存在着前后扩棚。在育雏阶段,使用的面积只有鸡舍的四分 ...

醍醐灌顶

陈志华 发表于 2015-5-2 22:47:28

辛集小小子 发表于 2015-5-2 22:35
你咋知道我家的PVC管道布局不好啊,我家是按善良说的加的管道啊

我说的不合理之处,既然有砖洞,那么可以想到,在没有进风窗得情况下,管子应该是少了。
另外,1台小风机之后接着是大风机,风量变化太大(如果蒙上一部分到可以更灵活的控制风量变化)

辛集小小子 发表于 2015-5-2 22:48:44

陈志华 发表于 2015-5-2 22:41
所有这些,都在于一个核心点:如何控制冷气流,使得冷气流在鸡舍内流动足够距离混合更充分。
再想多交流, ...

改天向您打电话请教吧,今天有点晚了,谢谢陈老师了

辛集小小子 发表于 2015-5-2 22:50:40

方向明确了 谢谢陈老师

辛集小小子 发表于 2015-5-2 23:03:18

陈志华 发表于 2015-5-2 22:47
我说的不合理之处,既然有砖洞,那么可以想到,在没有进风窗得情况下,管子应该是少了。
另外,1台小风 ...

资质愚钝,非老师讲明不可,还真是1砖洞不合理=PVC管子少    2小风机后开大风机时候有变频没用上不敢用 怕烧坏变频器    陈老师送你一个   讲的好有种大彻大悟的感觉
页: 1 [2] 3 4 5
查看完整版本: 请环控老师分析分析