东营刘波 发表于 2015-5-2 10:26
管子每4米分布一根,5公分孔3排,每管留1,5米不打孔炉子外循环
管子的配置有点少了,配合热风炉外循环进风,还是可以的。
注意一下热风炉一停一开的时候,特别是停止鼓风时的负压变化
陈志华 发表于 2015-5-2 10:57 static/image/common/back.gif
管子的配置有点少了,配合热风炉外循环进风,还是可以的。
注意一下热风炉一停一开的时候,特别是停止鼓 ...
哦,现在通风管是全部打开还是堵一般
东营刘波 发表于 2015-5-2 11:16
哦,现在通风管是全部打开还是堵一般
应该全部打开,堵住一半没有任何意义
东营刘波 发表于 2015-5-2 11:16
哦,现在通风管是全部打开还是堵一般
既然钻了孔,里面需要堵住管口
陈志华 发表于 2015-5-2 14:13 static/image/common/back.gif
既然钻了孔,里面需要堵住管口
让风走钻孔,不直接出,外口应该开多大,全开还是关一部分
东营刘波 发表于 2015-5-2 14:28
让风走钻孔,不直接出,外口应该开多大,全开还是关一部分
全开,里面的出风口是一定的,外面开一半没有任何意义。:)
陈志华 发表于 2015-5-2 20:00 static/image/common/back.gif
全开,里面的出风口是一定的,外面开一半没有任何意义。
哦,谢谢,
陈志华 发表于 2015-5-2 20:00 static/image/common/back.gif
全开,里面的出风口是一定的,外面开一半没有任何意义。
钻孔5公分是不是大点
东营刘波 发表于 2015-5-2 20:24
钻孔5公分是不是大点
有点儿大:lol,3公分足够了
陈志华 发表于 2015-5-2 20:46 static/image/common/back.gif
有点儿大,3公分足够了
已经开了,一开始不知道就买了大的开孔器开了,4天的小鸡,通风,时间应该注意什么
我们主要推广自动通风,通风量不是计算出来的,是环境控制微电脑原有的内置程序,根据日龄、室内温度和室外温度自动计算。
对于人工通风的通风量,有两点可以参考,做好了以下两点,通风量便没有问题。
一、气味。略有氨味,无明显臭味,不刺鼻,更不刺眼。
二、温度。不管什么季节,按照下面的方式去模拟鸡只感觉温度,你舒服,鸡就舒服。
1日龄,光膀子
7日龄,背心
14日龄,短袖衫
21日龄,秋衣
28日龄,加一件坎肩
35日龄,去掉坎肩,加一件薄毛衣
你找这样试试看,多少有点依据,也许有效。:)
哦!谢谢,你说的环境控制微电脑,是个什么样的东西
东营刘波 发表于 2015-5-2 21:08
哦!谢谢,你说的环境控制微电脑,是个什么样的东西
就是自动计算最小通风量、自动控制进风窗、湿帘进风口导流板、自动开启潜水泵的东东。