标准化鸡棚,大家是如何开启通风小窗的?
标准化鸡棚,大家是如何开启通风小窗的?原则是什么? 比较复杂。找个饲养管理手册学学。 风向 温度,风速 日照人 发表于 2015-4-1 17:07 static/image/common/back.gif风向 温度,风速
还有负压
在不同的季节,在加热之后进鸡之前,做烟雾试验,将风送到鸡舍中间。记下每次的开窗尺寸。 有理论基础的,可以通过计算获得数据。 陈志华 发表于 2015-4-3 18:08
在不同的季节,在加热之后进鸡之前,做烟雾试验,将风送到鸡舍中间。记下每次的开窗尺寸。
陈老师,15米宽鸡舍,在开启一台小风机时,小窗开启一小扁指,风速好像只有3米左右,这样合理吗?还是小窗隔一个开一个。 陈志华 发表于 2015-4-3 18:09
有理论基础的,可以通过计算获得数据。
还有,就是小窗从锅炉端到风机端逐渐变小,还是中间大两头小,还是哪里鸡热开哪里? 无棣同丰 发表于 2015-4-4 20:15 static/image/common/back.gif
还有,就是小窗从锅炉端到风机端逐渐变小,还是中间大两头小,还是哪里鸡热开哪里?
陈老师不撒料啊!光说能计算,咋计算啊?
本帖最后由 逍遥先生 于 2015-4-8 20:36 编辑
你是网养还是地养?如果是网养建议取消开窗,可以改为用pvc管子通风,就像傻瓜相机一样,这个不需要太多的技巧,只要算出各日龄的耗氧量及进风量就好控制了,还要参考外界温度与通风时间 现在我们好多鸡场只是学了国外一些皮毛,真正的设备运用,各设备的搭配与协调才是精髓! 这个问题问养鸡的比问专家好使,当然也问了也要变通下,每个棚的位置不一样,最好多问几个养鸡的, 主要看负压
页:
[1]