陈志华 发表于 2015-4-18 10:40:23

缘分秦皇岛 发表于 2015-4-18 01:20
白天就是温度高了风机在时控基础上再转   晚上温度不够锅炉吹还要白天晚上区别开吗? 锅炉的热风用算里 ...

自然是白天晚上不一样,这是最基本的操作方式。你看缘来善良就是这样做的:)
像你们这种人工通风,没法计算,以略有轻微氨味、不刺眼、不刺鼻为标准。

陈志华 发表于 2015-4-18 10:43:07

缘分秦皇岛 发表于 2015-4-18 01:13
两排孔都朝上

进风冷气流会反弹下来,特别是定时循环通风的情况下容易导致鸡只冷应激。你去看看我那篇帖子《笼养通风之四·侧窗/管进风》。

陈志华 发表于 2015-4-18 10:51:28

缘分秦皇岛 发表于 2015-4-18 01:10
陈老师好 让您费心了啊我的鸡舍长 64.5米宽14米通风管每侧墙上安17根距离3.8米一根   每边两根16 ...

小孔太多,不合理,应该是每道管25mm小孔40个,前后对称略偏上。
另外,你的管子数量也少了,比较合理的配置是160mm管最少70根。

陈志华 发表于 2015-4-18 10:59:39

平均每笼10只鸡,稍微有点多啊!

陈志华 发表于 2015-4-18 11:12:49

缘分秦皇岛 发表于 2015-4-3 20:15
日期2015.04.03数量 21500 日龄:14整
天气 晴 3-12℃
温度 30.5+-0.3湿度55+-5光照 非自然18小时...

1、因为通风管过少,如果不开窗补充的话,两台风机并开,负压会过高,你的鸡舍负压在热风炉送风扇不启动的时候肯定不低于25pa。
2、白天通风量没问题,晚上比较合理的开始方式是开15s停35s
建议:如果不增加进风管,建议以后饲养中,两台并开不如开1台,比如2015-4-3这天,完全可以1台550w在白天开45停15,晚上开30s停30s

魔怔 发表于 2015-4-18 12:01:07

陈志华 发表于 2015-4-18 10:51 static/image/common/back.gif
小孔太多,不合理,应该是每道管25mm小孔40个,前后对称略偏上。
另外,你的管子数量也少了,比较合理的 ...

加!您的意思可以理解成再加一倍的通风管吗我原来的可以用吗

魔怔 发表于 2015-4-18 12:06:30

陈志华 发表于 2015-4-18 11:12 static/image/common/back.gif
1、因为通风管过少,如果不开窗补充的话,两台风机并开,负压会过高,你的鸡舍负压在热风炉送风扇不启动 ...

开一个基本没负压 开俩通风管全开 也就7个大牧人的负压表

陈志华 发表于 2015-4-18 12:15:58

缘分秦皇岛 发表于 2015-4-18 12:06
开一个基本没负压 开俩通风管全开 也就7个大牧人的负压表

这样的话很难理解啊!160的PVC管每根面积0.02平方,34根面积0.68平方,两根暖风管的进风面积0.56平方,两台550w一米的风机风量每小时最少30000立方米,漏风面积就算0.5吧,PVC管的进风风速达到了5.4米/秒,负压怎么会7pa呢?
难道是出粪口没密封???
真的真的想不明白!!!!!!!!:dizzy:

陈志华 发表于 2015-4-18 12:17:04

缘分秦皇岛 发表于 2015-4-18 12:06
开一个基本没负压 开俩通风管全开 也就7个大牧人的负压表

或者还有其他的进风口???:L

陈志华 发表于 2015-4-18 12:19:00

缘分秦皇岛 发表于 2015-4-18 12:01
加!您的意思可以理解成再加一倍的通风管吗我原来的可以用吗

先别急着加:lol
等有机会去了秦皇岛,看看现场再说吧:)

魔怔 发表于 2015-4-18 12:21:17

陈志华 发表于 2015-4-18 12:17 static/image/common/back.gif
或者还有其他的进风口???

那就是鸡房不严吧

陈志华 发表于 2015-4-18 12:28:58

2台550w的风机通风,鸡舍负压7pa,也就是说进风口风速不到3米/秒,进风口面积应该是2.8平方,也就是说,还有1平方米的进风面积找不着地方。。。:lol

魔怔 发表于 2015-4-18 12:30:49

陈志华 发表于 2015-4-18 12:19 static/image/common/back.gif
先别急着加
等有机会去了秦皇岛,看看现场再说吧

那太好了,到时我请客。嘻嘻http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png

魔怔 发表于 2015-4-18 12:34:51

陈志华 发表于 2015-4-18 12:15 static/image/common/back.gif
这样的话很难理解啊!160的PVC管每根面积0.02平方,34根面积0.68平方,两根暖风管的进风面积0.56平方,两 ...

出粪口我每天都用粪或费袋子遮住公司人说这个风机也就17500排风量他们说大牧人的也就这么多 http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.png

陈志华 发表于 2015-4-18 12:34:58

缘分秦皇岛 发表于 2015-4-18 12:30
那太好了,到时我请客。嘻嘻

一周前在山海关呆了1天,本来想去中红和缘来善良那儿看看,由于沈阳的事比较紧急,所以没去成。:(