通风系数
最小通风量的算法;公斤,体重乘0,93每小时,还有公斤,体重乘0,93再乘0,5.哪个算法更确切, :o:o 第二个是一半通风量 假如1万只鸡平均体重1公斤,按照第二个的算法是10000*0.93*0.5=4650.单位是什么呢? zhangshaohu 发表于 2015-3-16 08:28假如1万只鸡平均体重1公斤,按照第二个的算法是10000*0.93*0.5=4650.单位是什么呢?
单位:立方每公斤每小时,
假如1万只鸡平均体重1公斤,按照第二个的算法是10000*0.93*0.5=4650,如果这样应该是外界温度在-20度。 谢谢张老师,是每小时立方米,我们这个地方要是前期按照前一个通风系数,我感觉出问题会很多。28天后用前一个或者更大一点比较合适,当然是用于适合最低通风量的时候,更要根据适时情况而定。 0.93除以60=0.0155每分钟。这个系数大家都熟悉了吧 计算这个没什么意义,不如买台自动计算的环境控制器。费那劲儿干嘛? 如果不然多花钱,非得计算才行,必须懂得曲线公式。等额递增是不对的。 谢谢陈老师,能不能再说的细一点,您是这方面的权威,相信大家会很期待的。 陈志华 发表于 2015-3-16 22:30
如果不然多花钱,非得计算才行,必须懂得曲线公式。等额递增是不对的。
请教陈老师您有不同日龄不同时间段的通风量数据吗?能不能给发一份。邮箱3181621691@qq.com 您好陈老师!什么是环境控制器?多少钱?
99517 发表于 2015-3-16 22:56
谢谢陈老师,能不能再说的细一点,您是这方面的权威,相信大家会很期待的。
我那个帖子《最小通风的误区》在这方面的论述已经很详细了,你可以去看看:) 富贵花开 发表于 2015-3-17 12:21
请教陈老师您有不同日龄不同时间段的通风量数据吗?能不能给发一份。邮箱
我那个帖子《最小通风的误区》里有个小表格,里面有数据,对你应该能有参考意义,你可以去看看。:) …起航 发表于 2015-3-18 02:31
您好陈老师!什么是环境控制器?多少钱?
就是控制风机、进风窗、湿帘、加温炉的微电脑,我们的环境控制器加上5个温度计一共5000元。别人的价格有高有低:)
页:
[1]
2