成语 发表于 2015-2-7 22:23:01

肉鸡舎改造通风问题

东西长80米,南北宽13米,两边高度2米中间高度3.2东西落差1米7(山坡地),用泡沫板,水泥柱子建的棚子,正脊上安装的风球7米远一个,安装了7个,两边在1.5米的高度安装了窗户3米一个,窗户可打开当作主要的进风口。低的一头安装了4个大风机,3个小风机。(这些都是技术员来指导盖的棚子)养了两批赔了两批。现在打算安装通风管通风,把窗户,风球全部堵死,通风管安装的话我听说,得顺着顶把管子引到正中间然后在管子上钻两排孔通风,请问这样改造可以吗?忘老师们指导给点建议,不胜感激

金鸡引凤 发表于 2015-2-7 22:37:45

风机应按在高处,热风炉放在低处、我的养户也改过啦

成语 发表于 2015-2-7 22:41:30

这样改的话就把刮出去粪便里的有害东西就吸进来了

小学生一 发表于 2015-2-7 23:55:13

是通风不好造成鸡不好,还是扩栏的时候升温困难造成鸡不好,

成语 发表于 2015-2-7 23:58:10

通风不好造成的

小学生一 发表于 2015-2-8 00:41:30

我看不一定,很多棚都是靠天窗和窗户通风照样养好鸡。你的棚那么大落差,高处育雏扩栏肯定有问题,升温难,温差大,湿度也难控制。

907253644 发表于 2015-2-8 04:20:58

违背自然规律,你要受惩罚的

wangxuewen 发表于 2015-2-8 08:38:24

鸡是在走下坡路

黄哥(黄瑞强) 发表于 2015-2-8 08:51:09

你确定养两批赔两批的原因是通风结构有问题吗?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2015-2-8 08:51:12

你确定养两批赔两批的原因是通风结构有问题吗?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2015-2-8 08:51:27

你确定养两批赔两批的原因是通风结构有问题吗?

yueyuekuo 发表于 2015-2-8 11:06:21

chao 发表于 2015-2-8 11:08:19

你的鹏和我的都一样。我就是没有风球,上面不通风,全是两边窗通风,《注意窗通风要高不能吹在鸡身上》每鹏都很好。

老李5479 发表于 2015-2-8 13:52:08

我觉得风机在下边是对的,应该是进风吹到鸡造成的,改进风方式是对的。

成语 发表于 2015-2-8 20:17:06

唉,说的有道理,也许是吧,谢大家的指导