哈哈,就冲你这话,我也没有欲望说了。
济南养殖户,我敢肯定,你就不会算!
请赵老师指点指点:
1.冬季通风的原则:满足鸡只氧气需求的同时改善鸡舍空气环境排出舍内有害气体降低湿度。实现最小通风
2.最小通风是0.5-0.7cfm/kg体重既0.014-0.02m3/分钟
3.通风模式:横向通风。后期侧墙风机不足时走过渡通风
4.这批鸡风机不走变频走时控
5.湿度控制只有靠通风带走一部分水分,没有什么好的办法。
有改进空间!
讲详细些。不要那么多问号
赵德峰 发表于 2014-12-27 18:41
有改进空间!
洗耳恭听
如果用通风管,负压不超13pa,可以常通风,但是湿度不好保。负压过高,常期负压不好,我已经证明,没必要再浪费时间。固定窗口只是对应不同风量下,室外温度的一天。
负压13帕是什么意思?指的是绝压还是相压?;P
pingan651001 发表于 2014-12-27 22:42
如果用通风管,负压不超13pa,可以常通风,但是湿度不好保。负压过高,常期负压不好,我已经证明,没必要再 ...
知道鸡舍的压差表 是怎么按装的吗?
数学学多了
本帖最后由 菩提明镜 于 2014-12-29 19:30 编辑
我们许多时候不能猜,要依靠一些仪器得出的数据,根据符合鸡群适宜环境标准来制定措施,但也不能完全依靠仪器,关键还要人来做决断!
菩提明镜 发表于 2014-12-28 20:49
我们许多时候不能猜,要依靠一些仪器的出的数据,来制定措施,但也不能完全依靠仪器,关键还要人来做决断!
关建是你就温度和体感温度的差别都不懂,用设备达到体感温度的能力更不足,测控的以据明白吗?想懂,里面的知道太多,最基本的控制以据都不明白,我和你谈吗?
这个风量参数和最小通风量的0.0155比 那个更接近一些!
雄鹰 发表于 2014-12-29 14:00
关建是你就温度和体感温度的差别都不懂,用设备达到体感温度的能力更不足,测控的以据明白吗?想懂,里面 ...
我们许多时候不能猜,要依靠一些仪器得出的数据,根据符合鸡群适宜环境标准来制定措施,但也不能完全依靠仪器,关键还要人来做决断!
菩提明镜 发表于 2014-12-29 19:30
我们许多时候不能猜,要依靠一些仪器得出的数据,根据符合鸡群适宜环境标准来制定措施,但也不能完全依靠 ...
一天给鸡降四度、你能用仪表测、我有仪表天天测、测量的数据对吗?我问过很多场长。对吗?
雄鹰 发表于 2014-12-29 19:54
一天给鸡降四度、你能用仪表测、我有仪表天天测、测量的数据对吗?我问过很多场长。对吗?
那非的用电脑控制,我们的养鸡户有许多土办法。小米加步枪照样打败过飞机和大炮!