陈志华 发表于 2014-12-4 12:31:54

wuxuegang 发表于 2014-12-4 12:12
1、负压的作用是让进舍空气流能达到鸡舍中心,不同宽度的鸡舍需要的负压不同。
2、进风面积要匹配风机的排 ...

这个帖子主要是让大家认识到笼养鸡舍在鸡舍高度和屋顶坡度方面对通风的影响。
一般来说,如果是15米宽的平养鸡舍,根本不需要5.4m/s的风速,地养鸡舍4.7m/s的风速就足够了。
在27pa负压下形成5.4m/s的风速,是因为进风窗开启过小,风阻相对较大,,通风系数为0.84,当进风窗开启超过5cm,通风系数会提高,需要的负压相应地会小一些。

陈志华 发表于 2014-12-4 12:33:42

wuxuegang 发表于 2014-12-4 12:12
1、负压的作用是让进舍空气流能达到鸡舍中心,不同宽度的鸡舍需要的负压不同。
2、进风面积要匹配风机的排 ...

另外,笼养肉鸡舍最好不要采用横向排风,如果采用,最好能采取遮挡措施,减少风冷的影响。

京南肉鸡 发表于 2014-12-13 06:12:35

学习了!

葫芦岛风 发表于 2014-12-17 08:52:20

陈志华 发表于 2014-12-4 12:33
另外,笼养肉鸡舍最好不要采用横向排风,如果采用,最好能采取遮挡措施,减少风冷的影响。

烟雾试验这个东西哪有卖的

陈志华 发表于 2014-12-17 10:13:27

葫芦岛风 发表于 2014-12-17 08:52
烟雾试验这个东西哪有卖的

有烟雾机和烟雾片,淘宝有售

suqier 发表于 2015-1-12 02:50:12

哈哈,敢想敢干,我当初也想试试,因为没有魄力,搁浅了!受教了!

asdfdabao 发表于 2015-4-21 14:49:29

负压大小与鸡舍的宽度有关,负压大鸡舍缺氧这是误区。负压太大风机的效率降低,所以我们多数选择低的负压,风机的利用率提高。腹水出现的多少与负压大小没有直接关系。

前缘 发表于 2015-6-29 15:38:17

这个视频是陈老师拍的吗?

陈志华 发表于 2015-6-30 08:53:43

前缘 发表于 2015-6-29 15:38
这个视频是陈老师拍的吗?

是的,每次安装完设备,输入好通风参数,都要做烟雾测试,验证一下参数是否需要调整。

zzmzcwj 发表于 2015-7-19 19:04:40

陈老师又看到你的作品了,

陈志华 发表于 2015-7-20 09:53:40

zzmzcwj 发表于 2015-7-19 19:04
陈老师又看到你的作品了,

今年事多一点,所以很少写什么。只能对各位网友们说声“抱歉”:)

106015238 发表于 2018-2-21 07:10:07

老师,论坛支持的土豆在哪个里面能找到您拍的视频

李建海 发表于 2019-3-9 20:00:38

没有找到视频

剑8386 发表于 2020-1-26 17:43:22

点赞,学习了
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 笼养鸡舍烟雾通风测试视频——欢迎讨论