跑得快 发表于 2014-11-21 07:00:32

从右边数第三个风机左边就是变频器。只控制右面那个大风机。

顺水扬帆 发表于 2014-11-21 14:52:36

跑得快 发表于 2014-11-21 06:58


安装好了,从空气开关接出火线和零线接到温控表上和接触器上。再从开关上接出三相电到变频器,从变频器出来在接到接触器上就OK了,试了一下效果不错。哎你那变频器哪个键是停止工作键?怎么我这个只要按了开始键再按哪一个也不停啊。

顺水扬帆 发表于 2014-11-21 14:56:28

小鱼寻梦 发表于 2014-11-20 20:50
是啊,这是个不得已的办法。正常应该在变频器上设置参数就搞定了。

安装好了,从空气开关接出火线和零线接到温控表上和接触器上。再从开关上接出三相电到变频器,从变频器出来在接到接触器出来接到风机的电机上就OK了,变频器什么设置也没调,就变频器是一直工作,由温控表控制接触器工作。

跑得快 发表于 2014-11-21 15:26:26

顺水扬帆 发表于 2014-11-21 14:52
安装好了,从空气开关接出火线和零线接到温控表上和接触器上。再从开关上接出三相电到变频器,从变频器出 ...

我的是靠着环境控制器控制风机端接触器的吸合,达到变频器通电断电的目的,每次通电启动都按固定频率启动。就是偶尔调节频率大小,基本不去人为开关。

顺水扬帆 发表于 2014-11-21 16:19:53

跑得快 发表于 2014-11-21 15:26
我的是靠着环境控制器控制风机端接触器的吸合,达到变频器通电断电的目的,每次通电启动都按固定频率启动 ...

我做的是温控表控制接触器吸和,变频器在接触器的前面,变频器一直工作。靠温控表控制接触器来控制风机工作和停止。因为不会设置变频器只好这样接了。你那样接变频器频繁来电断电对变频器有损害么?

顺水扬帆 发表于 2014-11-21 16:21:32

跑得快 发表于 2014-11-21 15:26
我的是靠着环境控制器控制风机端接触器的吸合,达到变频器通电断电的目的,每次通电启动都按固定频率启动 ...

看明白了,接法和你的一样。:victory:

跑得快 发表于 2014-11-21 16:39:00

顺水扬帆 发表于 2014-11-21 16:19
我做的是温控表控制接触器吸和,变频器在接触器的前面,变频器一直工作。靠温控表控制接触器来控制风机工 ...

用了一年多了,没出过问题。今年夏天不干活了,我以为坏了,原来是太阳晒变频器温度过高,自动保护。冷却了就好了。

跑得快 发表于 2014-11-21 16:40:51

顺水扬帆 发表于 2014-11-21 16:21
看明白了,接法和你的一样。

效果一样,你的更简单实用。:lol

顺水扬帆 发表于 2014-11-21 16:49:22

没办法,让电工给买来按现成的太贵,我现在温控表什么都会接了,养了几年鸡都快憋成电工了:L

小鱼寻梦 发表于 2014-11-22 09:11:36

顺水扬帆 发表于 2014-11-21 14:52
安装好了,从空气开关接出火线和零线接到温控表上和接触器上。再从开关上接出三相电到变频器,从变频器出 ...

动手能力比较强啊,一说就明白。

顺水扬帆 发表于 2014-11-22 15:26:29

小鱼寻梦 发表于 2014-11-22 09:11
动手能力比较强啊,一说就明白。

谢谢夸奖,是版主热心说的简单明了,让人一看就懂

陈志华 发表于 2014-11-22 21:26:35

顺水扬帆 发表于 2014-11-21 16:49
没办法,让电工给买来按现成的太贵,我现在温控表什么都会接了,养了几年鸡都快憋成电工了

厉害!

顺水扬帆 发表于 2014-11-25 19:51:10

陈志华 发表于 2014-11-22 21:26
厉害!

谢谢夸奖,我以前也是一看控温箱里的那些乱七八糟的线就头疼,一有什么东西坏了就找电工,电工也不是随叫随到,没办法就自己顺着线一根一根的捋,捋明白了就发现也没那么复杂。