青春189 发表于 2014-11-19 02:45:11

通风问题

本人新入职,所处鸡场,今天日令31天,每棚17000只,昨天技术员安排由两台侧风机常转改为一台纵风机且开4分钟停一分钟(按最小通风量计算结果),因是地养,开纵风机也是为了把前端热量向后拉以求向后端扩群,(末端侧风机向后还有八间棚舍),根据本人经验只开一台大风机,在二十八天后全开全停不妥,不知各位同行老师如何分析?


集团军 发表于 2014-11-19 06:58:24

31日龄通风量理论17000只为570立方每分钟,需要纵向风机1个常开,1个纵向风机开1分钟停4分钟,风速为0.6-0.3米/秒。从2个横向风机立刻改为1个纵向风机,由无风速改为0.3的风速,会不会引起感冒咳嗽,要预防。担心35天以后死亡率增加。

缘来善良 发表于 2014-11-19 09:47:50

集团军 发表于 2014-11-19 06:58
31日龄通风量理论17000只为570立方每分钟,需要纵向风机1个常开,1个纵向风机开1分钟停4分钟,风速为0.6-0. ...

你很专业 我不会算只是感觉 不闷不臭这个季节没啥风速不太热就得了

青春189 发表于 2014-11-19 10:04:02

集团军 发表于 2014-11-19 06:58 static/image/common/back.gif
31日龄通风量理论17000只为570立方每分钟,需要纵向风机1个常开,1个纵向风机开1分钟停4分钟,风速为0.6-0. ...

看好了,是开4分停1分

18678545815 发表于 2014-11-19 10:04:30

技术员是对的,但要注意风速和负压。

青春189 发表于 2014-11-19 10:09:13

集团军 发表于 2014-11-19 06:58 static/image/common/back.gif
31日龄通风量理论17000只为570立方每分钟,需要纵向风机1个常开,1个纵向风机开1分钟停4分钟,风速为0.6-0. ...

似乎宽13m*高3m的话风速不到0.3m/S,约0.25m/S?

冰冷水 发表于 2014-11-19 13:06:34

结 合 外 界 温 度 , 温 度 过 低 时 ,减 少 冷 应 激 ,最 好 改 为 2个 纵 向 风 机 , 开 2停 3。

冰馨 发表于 2014-11-19 14:37:45

青春189 发表于 2014-11-19 15:00:38

冰冷水 发表于 2014-11-19 13:06 static/image/common/back.gif
结 合 外 界 温 度 , 温 度 过 低 时 ,减 少 冷 应 激 ,最 好 改 为 2个 纵 向 风 机 , 开 2停 3。

不好吧,那样能减少冷应激?

聂老二 发表于 2014-11-19 15:04:45

学习了,还是大养殖场设备全啊

陈志华 发表于 2014-11-19 16:04:39

最小通风的理论计算没问题,不过,这个数据只是适用于中午室外12℃左右时。
关于高日龄鸡只的通风,热量、二氧化碳、氨气的排放和积累较快,与低日龄鸡只有所区别,建议尽量少用定时循环,启动部分常开+温控。
如果通风不足,可以降低风机组别的温度差值,有时候通风不足也可能与加热设备的启停温差设置有关系。

陈志华 发表于 2014-11-19 16:06:48

多次阅读你的跟帖,发觉你对通风的理解把握得不错。如果在调研基地的鸡舍里能有这样的搭档,则是一大幸事!

青春189 发表于 2014-11-19 17:24:48

陈志华 发表于 2014-11-19 16:06 static/image/common/back.gif
多次阅读你的跟帖,发觉你对通风的理解把握得不错。如果在调研基地的鸡舍里能有这样的搭档,则是一大幸事!

谢谢陈老师,但我还是缺乏明确的判断,另外,我也希望得到一个正解。
请陈老师指正!

李业明 发表于 2014-11-20 11:24:38

陈志华 发表于 2014-11-19 16:04 static/image/common/back.gif
最小通风的理论计算没问题,不过,这个数据只是适用于中午室外12℃左右时。
关于高日龄鸡只的通风,热量、 ...

陈老师,一般的鸡舍温控会有多少个探头?

陈志华 发表于 2014-11-21 10:50:44

青春189 发表于 2014-11-19 17:24
谢谢陈老师,但我还是缺乏&# ...

所谓正解也仅仅是原则而已。。。:)

假设室外温度全天最高12摄氏度,最低2摄氏度,我们计算17000只31日龄的肉鸡最小通风量为

通过表格可以看出,你们通风量的计算是没有错误的。31日龄的鸡,应该不存在扩群的问题。这个时候启用侧墙风机也没有什么问题,相比启用1台纵向大风机来说,头尾温差更小、风速更低。
但是,也许侧墙风机分组与布局对舍内空气的流动会有不均衡的影响,由于不知道具体情况,我也不好多说。

页: [1] 2