肉鸡前期通风模式
比如开两台侧风机90#时间为开3分停2分钟,但停顿期间有氨味,在20日令后开机时间偏小,但晚上下半夜外界温度低,可否采用一台常开另一台定时或温控,或者有更好的方案?大家可以讨论下吗,期待您参与!
还是勤开勤停为好,前期别冻着了,后期别闷着了就好 所谓勤开,你也得保证至少把舍内空气全换一次才行,这要计算风速和鸡舍长度。, 请问老师,鸡舍安了天窗还要安风机吗? 最基础的按通风量计算才行! 在28日龄前这个季节鸡舍最好不要超过0.3米/秒的风速,及全羽鸡之前尽量不要出现过强风速。 鸡舍内有一定的氨气是正常的,随着日龄的增加湿度、氨气浓度会有一定程度的提高。 采用两台做定时循环控制,个人建议改为一台,另一台温控。 假如昼夜温差为10℃,白天2台开3停2,相当于1台常开,另一台开1停4,夜间恐怕最多1台常开。
但是开一台风机,负压在10以下,小窗风速不够
赵德峰 发表于 2014-11-14 08:35 static/image/common/back.gif
所谓勤开,你也得保证至少把舍内空气全换一次才行,这要计算风速和鸡舍长度。,
120*13米,地面平养
宁静致_ch7Mn 发表于 2014-11-14 09:01 static/image/common/back.gif
请问老师,鸡舍安了天窗还要安风机吗?
平养还是笼养?后者最好用顶风机,前者侧风机就好!
楼主修改一下风机的运行频率试试看,如开4停2等,最好计算一下更换整个鸡舍的空气所需要的时间!
赵德峰 发表于 2014-11-14 08:35 static/image/common/back.gif
所谓勤开,你也得保证至少把舍内空气全换一次才行,这要计算风速和鸡舍长度。,
赵老师,20日龄的鸡,多长时间完全换一次气合适呢
李业明 发表于 2014-11-15 00:30 static/image/common/back.gif
楼主修改一下风机的运行频&#29 ...
不是变频的
页:
[1]
2