陈志华 发表于 2014-11-11 11:17:50

段影召 发表于 2014-11-10 23:54
进风口少了,两万多大鸡,&#20 ...

有一定的关系,主要是前后进风不均匀,前段进风多了。

杨吴兰 发表于 2014-11-11 11:19:01

80米长的鸡舍也是这种情况,前端温度低,末端温度高,并且末端还很容易发生呼吸道病。期待陈老师的讲解!!!!

陈志华 发表于 2014-11-11 11:20:40

披风 发表于 2014-11-11 00:03
哎白忙活了

实在对不起!向你道歉哈!

陈志华 发表于 2014-11-11 11:23:15

段影召 发表于 2014-11-10 23:54
进风口少了,两万多大鸡,&#20 ...

因为进风口少,导致不得不在室外气温较低时从湿帘口进风来补充,自然会温差过大。

陈志华 发表于 2014-11-11 11:26:08

缘来善良 发表于 2014-11-11 02:46
你还是弄反了 前段即是头端 末端就是风机那端 现在是前端高 末端低

是我输入错了,头端低,16℃,尾端高,20℃

辉煌一生 发表于 2014-11-11 12:00:38

前端窗户少开些,中间适当开些窗户。

鸡情高昂 发表于 2014-11-11 19:21:06

鸡舍内头端温度16℃,尾端20℃,头尾温差4℃。
有区别吗?没看懂。

康乐养殖 发表于 2014-11-12 20:34:40

头端低,尾端高。第一,加温跟不上,尤其是前面。第二,通风过量,后面虽高,但也只有20度。

康乐养殖 发表于 2014-11-12 20:39:55

蛋鸡舍加温,势在必行,要想达到合理的通风,没有温度保证,是不行的。

wuxuegang 发表于 2014-11-13 14:47:20

这得看风机开了多少台,进风窗的进风面积,还有就是鸡舍内所需要的温度,条件满足时,前后的温差应该不超过2℃。

陈志华 发表于 2014-11-14 14:16:27

杨吴兰 发表于 2014-11-11 11:19
80米长的鸡舍也是这种情况,前端温度低,末端温度高,并且末端还很容易发生呼吸道病。期待陈老师的讲解!! ...

温差必然存在,只是多少的问题。主要是进风口的配置不够和布局不合理,进风口少,必然会在室外温度较低时就不得不从湿帘口补充进风。其次是排风方式导致的,侧墙风机和屋顶风机都是为了减少温差。

杨吴兰 发表于 2014-11-15 10:23:53

陈志华 发表于 2014-11-14 14:16
温差必然存在,只是多少的问题。主要是进风口的配置不够和布局不合理,进风口少,必然会在室外温度较低时 ...

谢谢陈老师的讲解,进风口就是从湿帘口补充进风的,没有屋顶风机,只有屋顶换气口。装了2个侧墙风机和鸡舍末端离的较近,末端装了5个风机,3个大的,2个小的。像这种情况夏季特别明显,前端凉快,从50米往后都开始热了。

陈志华 发表于 2014-11-17 21:55:25

辉煌一生 发表于 2014-11-11 12:00
前端窗户少开些,中间适当开些窗户。

作为层叠式高密度笼养蛋鸡,白天中午室外8℃,2台大风机常开,1台温控时开时停;深夜室外0℃,1台大风机常开,1台温控时开时停。白天60个进风窗肯定不够用,夜间60个进风窗全开,没必要开山墙上的进风窗·。
按照适用于室外18℃计算,28000只海兰褐蛋鸡,需要110个通用型进风窗。

陈志华 发表于 2014-11-17 21:57:11

wuxuegang 发表于 2014-11-13 14:47
这得看风机开了多少台,进风窗的进风面积,还有就是鸡舍内所需要的温度,条件满足时,前后的温差应该不超过 ...

是的,如果配置合理,操作得当,温差就不会那么大了。

陈志华 发表于 2014-11-17 21:58:58

金鸡独立 发表于 2014-11-11 09:07
好像是风速小了。

倒不是风速的原因,主要是前端进风多导致的。