通风
陈老师您好请问陈老师,我的鸡棚是70米长,10.5米宽。架养该怎么通风。我用的是35厘米的小风机,按在两边侧墙网架下边的,共18个。感觉不好,现在我想改成两边侧墙檐下5米一个16厘米的管子,小凤机坐在天窗上共8个。行么、有什么好的建议给说说。先谢谢。坐等。
大家都说说呀,发表一下你的宝贵意见和建议 咋不回,别光看呀。我在等 5米一个少了吧。两个还差不多。 鸡舍密闭吗?你加风管的目的是什么?你什么样的窗子?风机能满足通风量吗? 5米一个少,2米一个比较合适。个人认为。 跑得快 发表于 2014-11-8 10:21
鸡舍密闭吗?你加风管的目的是什么?你什么样的窗子?风机能满足通风量吗?
不知道需要多大通风量,风机多少,多大风机,窗户是封闭的 跑得快 发表于 2014-11-8 10:21
鸡舍密闭吗?你加风管的目的是什么?你什么样的窗子?风机能满足通风量吗?
加风管的目的是风不得吹到鸡身上,窗户太也直对鸡吹 我认为通风管就是通风换气的,但为了避免冬季的冷应激,应该满足最小通风量的要求。(冬季降温是没问题的,温度满足不了通风量锅炉就不能停,保温不牺牲通风量)所以管子我觉得宁多不少,最好打眼。你网养需要扩间,在天窗加小风机换气是不错的。25-30扩完栏后通风量不知小风机还能不能够。通风量是跟你的鸡只数大小计算的。 跑得快 发表于 2014-11-8 11:15
我认为通风管就是通风换气的,但为了避免冬季的冷应激,应该满足最小通风量的要求。(冬季降温是没问题的, ...
我的棚养6000只,8个直径35厘米的小风机够吗 大赵鸡场 发表于 2014-11-8 12:24
我的棚养6000只,8个直径35厘米的小风机够吗
照6斤计算6000只每小时需要16740方新鲜空气。你的风机排风量我不知道,你可以问厂家。 跑得快 发表于 2014-11-8 12:50
照6斤计算6000只每小时需要16740方新鲜空气。你的风机排风量我不知道,你可以问厂家。
谢谢 直径350mm的风机估计风量在5000左右吧,不知道具体数据,还真不好说。 安装在天窗上的主要是用于育雏阶段及低温季节。4台足够。但是,夏天的通风降温是怎么样的呢? 进风管建议采用直径200mm的,2米一根,通到鸡舍中间,里面的管口堵住,每根钻30mm孔40个,左右各20个均匀分布。