雪山
发表于 2014-11-1 23:25:05
18678545815
发表于 2014-11-14 19:22:17
你是实际经验!鸡舍13.75*100米,开43000方/小时风机一台,1绳动时小窗风速5米/秒以上,2绳动时小窗风速4--4.5米/秒,3绳动时4米/秒以下。你有数据吗?
老张兽医
发表于 2014-11-15 08:54:55
???…我的一个透气口是0.6个平方一共二十个,一共是12个平方。43000的大风机一个是1.4*1.4=1.96个平方,也就是说在透气口全打开的情况下我可以开6个大风机,但是我开到第四个的时候负压就感觉很大了,开6个门都打不开。所以我个人感觉出风口面积和进风口面积不是标准的正比关系,而是一定数值内时才是。就好比进风口面和纵风速也不是比例关一样,而是和棚宽、通风量、棚高等等有关系。反正不同设计的棚应该都不同。我以前一直追求得出所有的指标的标准数学,但我一直也没找到,因为棚都不一样,没法通用。
老张兽医
发表于 2014-11-15 09:26:35
希望大家多加考证,不要盲目赞。
老张兽医
发表于 2014-11-16 08:06:29
报歉,我之前的回复有误,计算错误。向楼主道歉
99517
发表于 2015-3-19 11:46:06
97657097
发表于 2015-3-19 19:39:02
烟雾实验还是最好的!!
97657097
发表于 2015-3-19 19:39:05
赞一个