鲁临沂阿信 发表于 2014-10-7 16:00:11

负压表

赵老师帮介绍下负压表怎么用好吗?大肉食鸡正常负压是多少啊?

wx_SdDfPBEd 发表于 2014-10-7 16:23:05

关切

wangxuewen 发表于 2014-10-7 20:04:39

关注

常老师 发表于 2014-10-7 21:53:29

小于20

雄鹰 发表于 2014-10-7 22:09:08

哥。知道你鸡棚的宽度吗?知道你鸡棚的结构吗?

雄鹰 发表于 2014-10-7 22:32:22

十米宽的鸡棚定在2Opa是不是可笑

养鸡人的蜕变 发表于 2014-10-8 01:10:40

20到30之间

鲁临沂阿信 发表于 2014-10-8 07:36:50

我的鸡棚12~~70笼养的?说的20左右?那小鸡和大鸡都是20吗?

养鸡人发大财 发表于 2014-10-8 12:17:49

保持在15以内,最好在13左右,夏天因通风量要大一般在20,绝对不超20 。以上是我个人经验不知对否,也请高手指导。

雄鹰 发表于 2014-10-9 12:32:01

地养舍13米宽,当室外温度高于鸡体感温度,建议在13pa,室外温度低于体感温度,建议15pa以上。也就是说白天夜晚不一样。几乎所有的鸡棚都调反了。冬季在18pa

雄鹰 发表于 2014-10-9 12:33:44

以上。最好不超23pa。

跑得快 发表于 2014-10-10 18:53:30

雄鹰 发表于 2014-10-9 12:32
地养舍13米宽,当室外温度高于鸡体感温度,建议在13pa,室外温度低于体感温度,建议15pa以上。也就是说白天 ...

有负压不就是为了通风吗?最好使风能导到棚顶中间,减少冷应激。负压的大小应该根据棚的宽度在一个范围之内吧。就像我的鸡舍,塑钢窗子长1米宽0.4米垂直安装,只有在夏天开到45度角而且风机开的很多的时候才能达标。其余季节都是气流一进鸡舍就返下来容易造成感冒。是不是应该换窗子了?

雄鹰 发表于 2014-10-10 22:11:50

我们少的是:鸡的生长工艺,把设备操控向工艺标准靠起。同时把设计原理弄明白。
页: [1]
查看完整版本: 负压表