2,温度曲线中的当日的温度就是目标温度。
3,设定温度当日鸡受各种条件影响下最舒服合适的温度。
4,设定温差是为了实现设定温度而设置的显示温度和目标温度中间的温差。
5,显示温度是温度表或温度显示器显示的鸡背的温度数。
6,体感温度是鸡在舍内感受到的温度。
7,温控的目的是使体感温度接近或等于设定温度。
8,无风速时设定温度=目标温度=显示温度=体感温度。
9,假设无风速时设定温度=目标温度=显示温度=体感温度=28.
一组风机可以使设定温度降低1度
二组风机可以使设定温度降低1度
三组风机可以使设定温度降低2度
四组风机可以使设定温度降低3度
上午11点显示温度=30度,
就应该设置一组风机二组风机的温控设定温差为2度(或设置三组风机的温控设定温差为2度)使其风机启动,只能选择一个方案。
上午12点显示温度=31度
就应该设置一组风机三组风机的温控设定温差为3度,(或者二组风机三组风机的温控设定温差为3度或者设置四组风机的温控设定温差为3度)使其风机启动,只能选择一个方案。 希望赵老师给判断一下:1,当用一个纵向风机通风量大而改用两个末端侧风机(风量两个总量是一个的70%),有通风死角吗?
2,当用俩个纵向风机通风量大而改一个纵向风机+两个(或者一个)末端侧风机(风量两个总量是一个的70%),有通风死角吗?
回 49楼(18678545815) 的帖子
18678545815:希望赵老师给判断一下:1,当用一个纵向风机通风量大而改用两个末端侧风机(风量两个总量是一个的70%),有通风死角吗?&nb .. (2014-08-14 03:03) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
1.侧窗开启合理的话,就没有死角,这是过度通风常用的模式。
关键是你用一个纵向大风机,就不如均衡地用三个侧风机好。
2.没有!---有没有死角还是人的问题。
回 50楼(赵德峰) 的帖子
赵德峰:1.侧窗开启合理的话,就没有死角,这是过度通风常用的模式。关键是你用一个纵向大风机,就不如均衡地用三个侧风机好。
2.没有!---有没有死角还是人的问题。
(2014-08-14 08:04) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
通风好不好在体感温度是否十分一直接近或等于设定温度!维持最小,过度,最大,湿帘通风并不难,关键是它们之间的过度,还要看老天的脸色,鸡的脸色,老板的脸色,设备的脸色,工人的脸色等。 设定温度又是目标温度!1d设定温度33.5度,低于33度开始加温,加温到34度!
显示温度,舍内探头处的温度!
请各位批评指正!
回 29楼(只养一只鸡)的帖子
第29楼只养一只鸡于2014-08-06 09:48发表的:我感觉,不知道对不对,不要误导了大家.望赵老师点评
拿我今天5天的鸡来说
设定温度:28.5 实际室内温度(28.5--29.5).
在(28.5--29.5)范围内80纵风机开3分钟停7分钟
温度高于29.5风机开 ..风机开启29.5-28.5(若晚上加温也是这样吗?:):))
回 48楼(18678545815)的帖子
第48楼18678545815于2014-08-13 20:24发表的:1.温度曲线是根据日龄及体重设定的当日的温度,每天的温度值连接成。
2,温度曲线中的当日的温度就是目标温度。
3,设定温度当日鸡受各种条件影响下最舒服合适的温度。
4,设定温差是为了实现设定温度而设置的显示温 ..最后一条没看懂
回 54楼(老马) 的帖子
老马:最后一条没看懂 (2014-08-15 05:05) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif是都没看懂,还是最后边的那一条没看懂?
回 51楼(18678545815) 的帖子
18678545815:通风好不好在体感温度是否十分一直接近或等于设定温度!维持最小,过度,最大,湿帘通风并不难,关键是它们之间的过度,还要看老天的脸色,鸡的脸色,老板的脸色,设备的脸色,工人的脸色等。 (2014-08-14 16:04) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif赵老师给判断1,通风周期3分钟,5分钟,10分钟。哪一个更合理?
2,通风周期确定后一般不随意一改动,比如通风周期3分钟,开1关2,白天想增加通风量可以开2关1,不能开2关2或开1关1等对吗? 赵老师给判断1,通风周期3分钟,5分钟,10分钟。哪一个更合理?
2,通风周期确定后一般不随意一改动,比如通风周期3分钟,开1关2,白天想增加通风量可以开2关1,不能开2关2或开1关1等对吗?
回 55楼(18678545815)的帖子
第55楼18678545815于2014-08-15 08:05发表的 回 54楼(老马) 的帖子 的帖子老马:最后一条没看懂 (2014-08-15 05:05) :lol:lol最后那条
回 57楼(18678545815)的帖子
第57楼18678545815于2014-08-16 11:03发表的:赵老师给判断1,通风周期3分钟,5分钟,10分钟。哪一个更合理?
2,通风周期确定后一般不随意一改动,比如通风周期3分钟,开1关2,白天想 ..你好,你说的通风周期是指?开关机时间?
风机时控循环时间一般都是5分(具体情况具体分析)
开启1分关2分,舍内空气换气不均匀!(当然若起步风机多开几个也可以达到换气均匀的目的,但风速……)
10分 根据鸡舍具体情况而定吧!半封闭式鸡舍我操作是用10分。或者7分:lol
时控不是一成不变的!!!反而是千变万化的!