跑得快 发表于 2014-7-5 22:01:47

笼养鸡舍水帘

下面两图是我现在的鸡舍,结构错误,上面没留窗跟风管。通风不匀,有温差。前面的图片是我给我哥设计的,注意看第二张,水帘上部有窗跟风管。第四张跟第五张是开启效果。如果管理员看见此贴,麻烦帮忙把图片正过来。谢谢。

瓦·养殖户 发表于 2014-7-5 22:51:18

你2、4图片的水帘窗水帘在哪?是想安装在窗外外挂吗?窗上风管边上黑色的小四方框是什么?把你哥的鸡舍尺寸发一下

跑得快 发表于 2014-7-5 23:33:43

回 1楼(瓦·养殖户) 的帖子

这是导风窗。水帘在外面,不外挂,另建个水帘室,跟墙体分开。你看看最后一张照片就明白了。我使用的旧水帘,如果新建,平方可以大一点。黑色的是通风窗啊,绞盘开启,暂时还没安装完。你看看这张水帘安装就行。

跑得快 发表于 2014-7-5 23:40:28

回 1楼(瓦·养殖户) 的帖子

瓦·养殖户:你2、4图片的水帘窗水帘在哪?是想安装在窗外外挂吗?窗上风管边上黑色的小四方框是什么?把你哥的鸡舍尺寸发一下 (2014-07-05 22:51) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

20000只标准,舍内内径长72米宽15米,四排笼子五排走廊。共188组笼子。如果同时安装风管跟行车式上料机,风管最低高度2.4米。墙高就要2.6米以上。我觉得东北更应该安装风管。具体建设请参考当地鸡友鸡舍。

自由的云 发表于 2014-7-6 07:55:40

不错,投资不小

羚羊 发表于 2014-7-6 08:06:00

楼主的窗户也值得学习

孙文元 发表于 2014-7-6 08:19:24

水帘安装两节。降温的确韵。设计不错,

跑得快 发表于 2014-7-6 10:45:57

回 6楼(孙文元) 的帖子

孙文元:水帘安装两节。降温的确韵。设计不错, (2014-07-06 08:19) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

谢谢夸奖,这也是跟平度的朋友学的。

跑得快 发表于 2014-7-6 10:49:33

回 5楼(羚羊) 的帖子

羚羊:楼主的窗户也值得学习 (2014-07-06 08:06) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

没什么可学的,均匀安装就行。关键还得看有鸡时的通风效果。设备到位人省心,设备不会用,用不好一样养不好鸡。

向农 发表于 2014-7-6 11:40:42

你好,跑得快朋友,现在的水帘最好分散分步,不要集中,集中容易给水帘附近的鸡带来风险呀!我这里的鸡棚都改为分散了,每个水帘之间隔开十米左右。这样舍内降温比较均匀呀!个人建议!仅供参考!:P

跑得快 发表于 2014-7-6 12:05:08

回 9楼(向农) 的帖子

向农:你好,跑得快朋友,现在的水帘最好分散分步,不要集中,集中容易给水帘附近的鸡带来风险呀!我这里的鸡棚都改为分散了,每个水帘之间隔开十米左右。这样舍内降温比较均匀呀!个人建议!仅供参考!:P  (2014-07-06 11:40) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

谢谢您的建议,只要用水帘处理不当,都可能造成冷应激。关键还得看用设备的人怎样使用理解了。这样的鸡舍结构如果水帘分散不易安装,只能挂在墙上。进风口就要跟着水帘加大加密了。当然水帘分散,降温通风效果更好是没有疑问的。

975638029 发表于 2014-7-6 17:07:51

你好,跑得快朋友,现在的水帘最好分散分步,不要集中,集中容易给水帘附近的鸡带来风险呀!我这里的鸡棚都改为分散了,每个水帘之间隔开十米左右。这样舍内降温比较均匀呀!个人建议!仅供参考!

wang8232 发表于 2014-7-7 09:22:03

你好,你是烟台哪里的?向你学习学习。

跑得快 发表于 2014-7-7 09:37:31

回 12楼(wang8232) 的帖子

wang8232:你好,你是烟台哪里的?向你学习学习。 (2014-07-07 09:22) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

牟平的。互相学习。

瓦·养殖户 发表于 2014-7-7 20:50:10

房梁架子是怎么做的啊?钢条跟木方?