好兆头 发表于 2014-6-15 13:51:09

温差

水帘这边底,那头高,咋办?谢

1045022969 发表于 2014-6-15 14:10:14

把湿帘校正不就行了嘛:lol :lol :lol

田永 发表于 2014-6-15 15:30:55

鸡舍中间适当的加点湿帘

小鸡丁 发表于 2014-6-15 16:32:00

我也是这种情况,求解

RE817 发表于 2014-6-15 16:40:51

风速不够,加风机

啷哩哏啷 发表于 2014-6-15 16:47:48

你是不是在说   有水连这边 温度低,没有水帘那边温度高啊 ???

建议 写清楚情况。。。。。

不注册不让看 发表于 2014-6-15 16:58:32

棚太长,这问题很难解决。不知有没有在棚中间两侧加装部分水帘的?

赵玉山 发表于 2014-6-15 18:13:59

鸡舍中间适当的加点湿帘。

一二三四五 发表于 2014-6-15 19:41:37

太低和太高之间有几度的温差?

好兆头 发表于 2014-6-15 19:59:18

回 4楼(孙延文) 的帖子

孙延文:风速不够,加风机 (2014-06-15 16:40) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

不能加风机了。水帘这头温度很低了,再加风机,就低于标准温度了。

好兆头 发表于 2014-6-15 19:59:51

回 8楼(一二三四五) 的帖子

一二三四五:太低和太高之间有几度的温差? (2014-06-15 19:41) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

4度

好兆头 发表于 2014-6-15 20:00:35

回 5楼(啷哩哏啷) 的帖子

啷哩哏啷:你是不是在说   有水连这边 温度低,没有水帘那边温度高啊 ???

建议 写清楚情况。。。。。 (2014-06-15 16:47) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

是的,请指教

任领吧 发表于 2014-6-15 20:10:00

回 10楼(好兆头) 的帖子

好兆头:4度 (2014-06-15 19:59) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

你几个水帘,可以把两侧的都放到一侧,之间有点距离

饭团儿 发表于 2014-6-15 20:31:50

回 9楼(好兆头) 的帖子

好兆头:不能加风机了。水帘这头温度很低了,再加风机,就低于标准温度了。 (2014-06-15 19:59) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

你不会适当减少水帘过水面积,在加大通风量啊!

创业者666 发表于 2014-6-15 22:02:07

1、可以间断性给水帘供水;
2、调整给水帘供水的水温。可以把水提前抽到一个水箱自然预温,缓解强冷应激。
我曾帮助鸡场设计过水帘双水道供水。即:A、水道,高位水箱在鸡舍内,预温后给水帘供水;B、直接抽地下水给水帘供水;两个水道可以随时更改供水温度,目的就是维持鸡舍需要打温度的同时缓解强冷应激,减少温差。
页: [1] 2
查看完整版本: 温差