陈志华 发表于 2014-6-13 11:37:14

为什么湿帘要用常温水降温?

为什么湿帘要用常温水降温?——青岛联华畜牧通风设计工作室陈志华——

湿帘降温的原理是蒸发降温,通过水分子蒸发吸收环境热量的原理来实现。当空气中的水蒸气含量没有达到饱和时,水分子迅速蒸发,变成水蒸汽,同时吸收热量在这个过程中,空气的湿度会增加、温度会降低。
降温所需的能量是克服水的表面张力增大所需要的能量,1立方米的水变成10微米的立方体时,其表面张力所需要的能量约43200焦耳,而蒸发潜热高达22亿焦耳,其理论能效比高达5万,而空调受热力学定律的限制,30℃时降温5℃的理论最高能效比约是60。
影响蒸发降温效率的因素有空气温度、空气湿度、水的温度、空气流速、大气压力、蒸发面积。当大气压力、过帘风速、空气温度、空气湿度以及湿帘面积不变的时候,水的温度越高,蒸发效率越高,降温效果越好。
假设鸡舍湿帘面积为54㎡(其有效蒸发面积大约为6500㎡),配置50型风机8台,大气压力为1.01bar,过帘风速为1.7m/s,室外空气温度为35℃,室外相对湿度为50%。当8台风机全部启动的时候,鸡舍进风量为82m3/s,通过计算我们可以得出如下数据:.
从以上数据可以看出,在前述条件下,当水温≤23℃时,穿过湿帘的空气贴近湿帘纸的那一部分温度从35℃降至23℃,相对湿度从50%提高到100%因而达到饱和状态,湿帘里的水无法蒸发,湿帘不起作用;当水温≥27℃时,进风温度最低为25℃,进风相对湿度为100%达到饱和状态,不可能再蒸发更多的水分,蒸发降温效率达到极限,即使水温再高也不可能进一步降低温度。
在此提醒养殖用户,使用湿帘降温,使用常温水降温即可,千万不要用低温井水降温,否则适得其反。
作者介绍:陈志华,现任职于青岛易高空调有限公司、青岛田瑞联华农牧设备有限公司、青岛联华畜牧通风设计工作室,专业从事畜牧通风理论的研究与应用。

管理员:此贴被评为精华帖,获得100元手机费充值奖励。已充值!

金鸡唱晓 发表于 2014-6-13 11:58:40

看不明白{:1_300:}{:1_300:}{:1_300:}主要是数据栏没看明白。

肉鸡环境 发表于 2014-6-13 12:11:17

用事实说话才好,缺乏事实依据,在养殖场里试试吧

羚羊 发表于 2014-6-13 12:18:34

学习了,一直以为用井水好

赵德峰 发表于 2014-6-13 12:29:30

哈哈,楼主是对的!我一直在给大家讲这个问题,可惜总有些人不信!湿帘降温,用循环水就很好,即使水温很高,丝毫不会影响降温效果!

sy716 发表于 2014-6-13 12:37:23

咱只能用循环水,要不就太浪费水了。我的感觉就是,晴天降温还可以,作阴天就实在不好。

鸡人有天相 发表于 2014-6-13 12:37:42

学习、、、、、、、

鸡——鸭同乐 发表于 2014-6-13 12:57:09

我去年一个彭用 的循环水   一个棚用的一次性井水    同是36度的天   循环水死了140只鸡   井水没事   
循环水棚里的温度比井水高2.5度左右

陈志华 发表于 2014-6-13 13:02:04

回 1楼(金鸡唱晓) 的帖子

金鸡唱晓:看不明白{:1_300:}{:1_300:}{:1_300:}主要是数据栏没看明白。
(2014-06-13 11:58) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

水的温度——湿帘循环水的温度
进风温度——室外35摄氏度空气穿过湿帘纸后温度降低,进入到鸡舍内的空气温度。
进风湿度——室外相对湿度50%的空气穿过湿帘纸,湿帘纸中的水分蒸发到空气中,进入到舍内的空气湿度

一枚种蛋 发表于 2014-6-13 13:04:16

井水最好,下来的水是热的。舍旁种水:victory: 稻,正好用

陈志华 发表于 2014-6-13 13:04:49

回 2楼(肉鸡环境) 的帖子

肉鸡环境:用事实说话才好,缺乏事实依据,在养殖场里试试吧 (2014-06-13 12:11) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

这些都是在养殖过程中经过验证的,只不过有人留心有人忽视,事实和真实的通用经验都能找到理论依据。

陈志华 发表于 2014-6-13 13:05:22

回 3楼(羚羊) 的帖子

羚羊:学习了,一直以为用井水好 (2014-06-13 12:18) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

以前也吃过这方面的亏:lol

依山傍水 发表于 2014-6-13 13:06:16

湿度大的闷热天,水帘的降温作用实在有限

可兽医 发表于 2014-6-13 13:07:23

这个话题以前在论坛里出现过多次争论,多数人还是认为低温的井水降温效果好。
我认为这个试验的结论是正确的,养殖场使用湿帘时用循环水池效果就很好,既节约水效果又不差。

陈志华 发表于 2014-6-13 13:07:42

回 4楼(赵德峰) 的帖子

谢谢赵总支持!