b细胞 发表于 2014-6-11 10:27:20

三层笼养肉鸡通风探讨!

哈哈,别骂我标题党啊,我是来请教的!
现在笼养肉鸡在各地不断推广开来,单位面积高密度养殖,是节约了管理成本,和大量的养殖占用土地,但是笼养肉鸡也面临着巨大的挑战。
一到春冬季节,笼养肉鸡的通风就面临着巨大的挑战:
1、上下温差的问题;
2、单位空间的高密度,需求单位时间更大的通风量,通风也面临着温度骤降的问题;
3、鸡舍内通风死角的问题;
4、顶层鸡群冷应激的问题;
5、舍内林林丛丛的鸡笼,却在硬套着平养通风空气流动原理,有没有更好的模式??。。。。。。。。
希望能引起赵老师的关注和赐教(您可是心中的全能神,:lol哈哈哈)
也希望大家知无不言,言无不尽哈哈,共同交流,共同进步!!

18678545815 发表于 2014-6-11 19:28:13

鸡舍密封好,保温好,向下通风,氧气》19.6,氨气不超标。你5个问题就解决啦!

陈志华 发表于 2014-6-12 14:08:39

1、上下温差的问题;
解决方法:a、暖风管安装在地面横下吹风,最好左右各一台前后对向送风b、水暖散热片安装在地面向斜下方吹风。c、地暖,加吊扇轻转下压。
2、单位空间的高密度,需求单位时间更大的通风量,通风也面临着温度骤降的问题;
解决方法:只要按照肉鸡通风量表格通风就没问题。
3、鸡舍内通风死角的问题;
解决方法:只要进风窗配置布局正确,持续通风,冬季不存在这个问题。头端山墙有湿帘,夏季通风效果没死角。
4、顶层鸡群冷应激的问题;
解决方法:只要是合理的鸡舍高度和屋顶坡度,合理的进风窗高度,合理的负压和气流方向,也不存在这个问题。
5、舍内林林丛丛的鸡笼,却在硬套着平养通风空气流动原理,有没有更好的模式??
解决方法:冬季垂直通风,夏季阶梯式2.5m/s,层叠式3~4m/s。

陈志华 发表于 2014-6-12 14:09:52

没事跑到赵总的专栏来瞎扯一通:lol

b细胞 发表于 2014-6-12 22:53:54

回 2楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:1、上下温差的问题;
解决方法:a、暖风管安装在地面横下吹风,最好左右各一台前后对向送风b、水暖散热片安装在地面向斜下方吹风。c、地暖,加吊扇轻转下压。
2、单位空间的高密度,需求单位时间更大的通风量,通风也面临着温度骤降的问题;
解决方法:只要按照肉鸡通风量表格通风 .. (2014-06-12 14:08) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

谢谢指教,受益匪浅,我就说嘛!!大家要言无不尽嘛!

还是要请教一下,我的鸡棚建的太低了,顶层高度2.1米,通风窗上沿2.8米,:L,所以上层鸡易受凉,不知道该怎么办??

b细胞 发表于 2014-6-12 22:58:11

还有,我的鸡舍是90米长,15米跨度,舍高4米,3.8万鸡,地暖,风机在舍尾山墙,前头是湿帘。层叠式。负压通风。
您说的,顶加吊扇,能行不??

陈志华 发表于 2014-6-13 08:34:45

回 4楼(b细胞) 的帖子

b细胞:谢谢指教,受益匪浅,我就说嘛!!大家要言无不尽嘛!

还是要请教一下,我的鸡棚建的太低了,顶层高度2.1米,通风窗上沿2.8米,:L,所以上层鸡易受凉,不知道该怎么办?? (2014-06-12 22:53) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

这样的间距虽然有点小,但是只要操作得当,影响还是很小的,不至于受凉应激,是不是进风窗配置太少,导致开口过大。按照你下面贴中说的鸡舍规格和养殖数量,应该配置560*270进风窗180个,如果是800*395自重型进风窗,应该配置100个。这样在冬季很冷-10~-20摄氏度的时候,窗户不至于开得过大,在鸡只28日龄以上室外19摄氏度以下时还可以继续采用侧墙进风的方式。
其他解决方法:1、进风窗下面再加一道宽度相当于走道的导流板,角度比屋顶坡度10°左右。2、每隔一个进风窗选一个,加一个帆布或防雨布的风筒,延伸到鸡舍中间,尾端堵住,两侧上部等距离开小孔,所有小孔面积等于小窗最大进风面积。这种方式在唐山有笼养规模鸡场使用,他们说效果还不错。

陈志华 发表于 2014-6-13 09:07:00

回 5楼(b细胞) 的帖子

b细胞:还有,我的鸡舍是90米长,15米跨度,舍高4米,3.8万鸡,地暖,风机在舍尾山墙,前头是湿帘。层叠式。负压通风。
您说的,顶加吊扇,能行不??

(2014-06-12 22:58) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

这么大的跨度,这么大的规模,怎么只有纵向隧道风机呢?你胆子真够大的!:lol
我建议你配置上屋顶风机,在冬季采用垂直通风。
因为15米宽的鸡舍,在春秋季节需要16~17pa的负压才能将新风送到鸡舍中部,潍坊的冬季气温最低能到-10~-15摄氏度,空气密度大约1.35左右,最少需要21pa以上的负压,稍微操作不当,便会出现负压过大。
加吊扇是一种万不得已的方式,如果底层鸡笼没有盖板,不建议你采用这一方式。如果在加热季节采取持续通风,自动形成环形对流,没有吊扇也能解决上下温差的问题。我不知道你的具体温差是多少,风机和进风窗在加热季节如何操作,所以也不好说完整的方案。
另外,地暖的缺点是升温慢、降温也慢,最好配合其他快速加热的设备,采取二级加热的方式。很多控制器有这一功能。
最好能够到你的鸡场当面交流。

b细胞 发表于 2014-6-16 20:15:42

的确是专家 ,太感谢啊

兽医翟雪伟 发表于 2014-6-23 21:00:28

实战经验

dennis114 发表于 2014-7-3 10:32:15

学习了,陈总说得太好了,经验丰富

执着_qVffO 发表于 2014-10-15 12:43:00

:)

兽医翟雪伟 发表于 2014-10-18 19:56:34

屋顶坡度多少最好???

兽医翟雪伟 发表于 2014-10-18 19:57:57

鸡舍100米长,15米宽,侧墙3.2米,舍顶2.2米。合适吗?