雄鹰 发表于 2014-9-19 16:56:06

qdtrlh 发表于 2014-6-10 11:35
赵总,:handshake我也是赞成在冬季持续通风

赵老师:
    对于冬季持续送风我有以下看法:
    1、如果13米的鸡棚,安装有通风管道(管道不低于4米),负压限定在8-10pa,可以采用持续送风。通风管线向上和向操控间45角,分别打两道气孔,气孔面积大于通风管道面积。按每间安装直径160毫米的通风管线,送风量大约能满足28天以前的鸡群,如果鸡群天数增大,负压必须加大,否则满足不了鸡群的最低呼吸量,采食量降低。也就是说,后期必须从通风窗进风,进风比例重新计算。
   2、用通风窗,最好不要持续通风,鸡群长期在负压18-20pa,鸡群长期在高负压下,严重影响鸡群的后期采食量,我已经在鸡场证明啦。
   3、所以,在安装变频器通风时,过去我一直采用长期通风,效果不好,因此,我把过去的变频器,全部采用时控加温控控制。变频器的转速调整风量,最好调整在最低通风量的1.5-2.5倍,时控开启时间限定在通风周期时间的40-60%之间,既可以使鸡群有在0pa负压的喘息采食时间,又可以使鸡群换气时间。同时单位时间进风量对整个鸡棚的影响系数最小。鸡群的冷热应激就差。

陈志华 发表于 2014-9-19 22:05:12

雄鹰 发表于 2014-9-19 16:56
赵老师:
    对于冬季持续送风我有以下看法:
    1、如果13米的鸡棚,安装有通风管道(管道不低于4米 ...

鸡舍通风所需负压大小,除了跟鸡舍的宽度有关,还跟鸡舍屋顶的坡度有关。
一般来说,需要18-20pa的负压,鸡舍宽度约在15米以上,如果12米宽的鸡舍也需要18-20pa的负压,那很有可能是鸡舍的屋顶坡度太小。

雄鹰 发表于 2014-9-19 23:29:34

qdtrlh 发表于 2014-9-19 22:05
鸡舍通风所需负压大小,除了跟鸡舍的宽度有关,还跟鸡舍屋顶的坡度有关。
一般来说,需要18-20pa的负压 ...

陈总好:
    国外测定负压和鸡棚宽度的关系,最大负压为22.5pa,理论上,鸡棚可以建设21米,但实际建设,如果工程结构可以做的很好,能够建设18米宽,已经不错了。我去考察过福喜的鸡棚18*150.它的负压限定应该在23pa。因此,负压在18-20pa对鸡群应该是高负压,如果是负压通风鸡棚,我不建议负压长期在15pa以上。
   基于以上:在夏季通风时:1、如果室外温度高于鸡的体感温度,鸡棚的宽度是13米,负压调整成10-12pa,进窗风速大约在3.5米/秒,只要不是笼养鸡棚(笼子高于窗户),对鸡就没有影响。2、如果室外温度稍微低于鸡群体感温度,负压调整成15pa左右,风速大约为4米/秒以上,凉风一般不会落在鸡群身上。
   绝大部分鸡场做翻了,白天和晚上的开窗户比例不对,是造成夏季鸡群感冒的主要原因。

   因此:在没有加通风管道的鸡棚,我不建议冬季长期在18pa以上负压通风,不利于鸡群采食。

陈志华 发表于 2014-9-20 11:58:25

雄鹰 发表于 2014-9-19 23:29
陈总好:
    国外测定负压和鸡棚宽度的关系,最大负压为22.5pa,理论上,鸡棚可以建设21米,但实际建设 ...

在黄河以北地区,如果鸡舍宽度超过16米,我们会建议使用屋顶进风的方式来缩短送风距离。鸡舍过宽,还要采取侧墙进风,让鸡只长期处于高负压状态生活(空气相对稀薄),肯定是不利的。
你说的那个13米鸡舍的数据,我认为是接近事实的。有一些人将国外单侧进风的负压和风速数据来作为操作依据,这会误导养殖管理中的通风操作。这种数据完全可以自己测量,不必照搬国外。

陈志华 发表于 2014-9-20 12:06:38

雄鹰 发表于 2014-9-19 23:29
陈总好:
    国外测定负压和鸡棚宽度的关系,最大负压为22.5pa,理论上,鸡棚可以建设21米,但实际建设 ...

影响侧窗气流行程距离的因素太多了,窗的开启大小会改变通风系数,屋顶与窗的间距以及屋顶坡度会影响抛物线的跨度,不同温度和密度的进风需要不同的负压,而负压影响了送风距离。
黑龙江地区,超过13米宽的鸡舍,通风就很困难;山东地区只要不超过15米宽,没什么问题。

山西侯艳军 发表于 2014-9-20 20:37:50

赵老师可否提供一下那三张表,其实大多少养户都想好好学习饲养管理这方面的知识,可是找不到好老师。只能自己琢磨,没有个标准的管理办法,请赵老师赐教。

ycllk 发表于 2014-9-21 11:25:20

期待赵老师更详细的说明,赵老师,陈老师和雄鹰老师在环境控制方面是真正的专家。