在北大荒宝泉岭的交流中,居然有人说:“我们按照最小通风量0.0155m³/kg·min通风。。。。。”:L 那么大的公司啊!三个行业领头羊上市公司投资的啊!居然说出这么奇葩的话来。他们那儿冬天-30℃以下,怎么能用这么个数据?这是哪个坑爹的家伙培训的。。。:L
按照这样的数据参数来设定,时控养不好,温控养不好,变频变速也养不好,调压变速也养不好。:P
回 62楼(qdtrlh) 的帖子
qdtrlh:无论时控还是变频变速,在实际应用中出现最多的问题就是不知道如何设定。在北大荒宝泉岭的交流中,居然有人说:“我们按照最小通风量0.0155m³/kg·min通风。。。。。”:L 那么大的公司啊!三个行业领头羊上市公司投资的啊!居然说出这么奇葩的话来。他们那儿冬天-30 .. (2014-06-07 23:42) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
设备都是对的。关键看人员的操控能力和对参数的理解。 我是养鸡场的,看了你的帖子有点想法,我想向您做个咨询与探讨。已经通过网站的论坛给你发了短消息,请查看。期待您的回答。
回 15楼(宝子) 的帖子
宝子:没事,你就说吧,咱哥们儿是谁啊,我准备装,要是不能使用交流接触器,那怎样时控、温控啊。 (2014-06-04 19:09) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif能使用的,我的就是环境控制器控制接触器,接触器控制变频,变频控制风机。
那么冷的天,使用最小通风量有问题吗老师?
回 66楼(跑得快) 的帖子
跑得快:那么冷的天,使用最小通风量有问题吗老师? (2014-07-07 11:03) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif老师,你好:
因种种原因,好久没有上网,今天看到你的回帖,做一下探讨:
1、我们是先考虑鸡群应该不缺氧还是先保温。
2、保温升温和那些条件有关系。
第一个问题:首先保障鸡群不缺氧,再考虑怎么保温升温。
第二个问题:鸡舍的保温和升温和那些条件有关系:1、鸡舍的保温和选择保温材料,现在建设的鸡棚保温材料不合格,就不要探讨鸡舍的温控。升温和鸡舍的锅炉有关,和东北的气候没有关系。如果温度保不住,只是你的保温材料和锅炉选择不对,说的简单通俗易懂点,要懂得设计参数,所以说,最低通风量是对的,只是你的理解有偏差。准确的讲,你不懂鸡棚设计。 从一楼看到最后,没有看出雄鹰有什么不对啊?可能是我太笨了。 噼里啪啦 我看不懂慢慢看 留言先 定时和变频是两种思维方式。可以理解为中医和西医。定时是保证通风量下算通风时间。变频是保证通风量下算负压。定时是负压不变的。变频时负压是变化的,低频率下负压很小的,如何实现冷风与暖风的混合是关键。两种思维,没有对错,只是使用条件和方法的问题 很是矛盾:变频器安装使用是错误的,但是必须用。 gaowei1980 发表于 2015-3-26 09:54
很是矛盾:变频器安装使用是错误的,但是必须用。
哈哈!不矛盾的!如果懂得原理就会发现变频操作存在的问题!但是,现在我们建设的鸡舍普遍小,鸡舍风机单位风量太大,存在一个严重的问题就是一分钟拉出的风量占鸡舍容量的比例太多,而感应头反应太慢,鸡群容易感冒! 变频器只是解决这个问题,但是变频器和压差操作上没有联动,压差不稳,好多变频器才用温控,同样存在以上问题 雄鹰老师你的微信是多少,可以加一下嘛