再谈JL118-1在使用中的一点小发现!
希望大家有所借鉴啊!这几天在使用中发现,如果差值小于2的时候,例如测值29,差值设定为1.5,那么温度低于27.5的情况下,温度需要恢复到29度时候温控器才会再次工作!如果把差值审定为2或者以上就不会出现这种情况,那样低于27.5停止工作,温度到28时候就又开始工作了(0.5为仪器内设保护值,防治风机频繁启动!)一点点小发现,希望在大家使用中有所帮助!使用时候注意下哦,如果长时间不进鸡舍或者不注意可能带来麻烦的!而且使用这个最好再在呆人的地方放置一个带报警器的温控仪,高低温报警,双保险有备无患!
细节决定成败,希望大家都能够养好鸡,赚大钱!!! 不太明白!没用过这个产品。 正准备买一台,已经和王总联系,不知道好用不好用, 能不能设置0.2度的温差。比如,27.5度停止工作,降到27.3度的时候就又开始工作。
回 4楼(鲁牧绿壳蛋鸡) 的帖子
鲁牧绿壳蛋鸡:能不能设置0.2度的温差。比如,27.5度停止工作,降到27.3度的时候就又开始工作。 (2014-03-11 15:25) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif那种一百多块钱的就可以达到你所说的这要求,也是捷力的。。
回 4楼(鲁牧绿壳蛋鸡) 的帖子
鲁牧绿壳蛋鸡:能不能设置0.2度的温差。比如,27.5度停止工作,降到27.3度的时候就又开始工作。 (2014-03-11 15:25) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif你是要用于控制暖风炉的吧,这个完全可以达到的。我上面说的是恒温最小通风量的,这个可以保证冬季也可以提供肉鸡生长适合的通风,而且不会造成伤风等问题!
回 4楼(鲁牧绿壳蛋鸡) 的帖子
鲁牧绿壳蛋鸡:能不能设置0.2度的温差。比如,27.5度停止工作,降到27.3度的时候就又开始工作。 (2014-03-11 15:25) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif微电脑智能温度控制器JL118-1加温和降温控制温差是可以设置为0.2的。 请问,118-1三项电可以关30秒开10秒吗?
回 8楼(金雪) 的帖子
金雪:请问,118-1三项电可以关30秒开10秒吗? (2014-03-12 11:01) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif升级后的微电脑智能温度控制器JL118-1可以按秒控制,你说的要求可以达到,但是一般建议定时开的时间要长一些,这样污浊的空气才能更好的流动到风机那排出去,如果是风机太大可以挡住一些的。